您现在所在的是:

西门子SIEMENS

回帖:6个,阅读:932 [上一页] [1] [下一页]
2050
keyww
文章数:9
年度积分:50
历史总积分:2050
注册时间:2002/10/18
发站内信
发表于:2021/8/14 0:05:27
#0楼
S7-200 Smart Modbus 通讯指令不对
有没有人碰到过这种问题

附件 1.jpg

附件 2.jpg

附件 3.jpg

附件 4.jpg



19249
pqsh 版主
文章数:7422
年度积分:1079
历史总积分:19249
注册时间:2006/8/22
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2021/8/14 7:11:32
#1楼
正负线接反了.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
1127
luoqing1117
文章数:183
年度积分:54
历史总积分:1127
注册时间:2016/7/27
发站内信
发表于:2021/8/14 10:03:07
#2楼
正负线接反了.
2050
keyww
文章数:9
年度积分:50
历史总积分:2050
注册时间:2002/10/18
发站内信
发表于:2021/8/14 13:40:40
#3楼
谢谢2位,线反过来确实可以了,看来各家的定义不统一。
附件 5.jpg

附件 6.jpg

附件 7.jpg

附件 8.jpg
3619
15898151893
文章数:982
年度积分:1530
历史总积分:3619
注册时间:2022/7/28
发站内信
发表于:2023/12/22 15:08:38
#4楼
是的,线路定义的确实不一样。
[此贴子已经被作者于2023/12/22 15:08:50编辑过]
93
伯牙的弦断了
文章数:24
年度积分:93
历史总积分:93
注册时间:2023/9/4
发站内信
发表于:2024/1/26 10:45:54
#5楼
看你这个485串口的接口定义,确实是每个商家的接口定义不一样诶!我昨天用的485串口1和2是接收和发送信号的。
849
jhzdh
文章数:12
年度积分:73
历史总积分:849
注册时间:2009/5/23
发站内信
发表于:2024/3/3 10:43:53
#6楼
西门子PLC V0.0 VB0 VW0  VD0  数据储存通俗快懂理解
链接:https://pan.baidu.com/s/1xg7U2NXFiMyGcz0A6Kufvw?pwd=8888
提取码:8888

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005