您现在所在的是:

变频器论坛

回帖:10个,阅读:1567 [上一页] [1] [2] [下一页]
50
董春明
文章数:7
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2021/7/19
发站内信
发表于:2021/8/13 20:01:11
#0楼



9669
1326893350
文章数:996
年度积分:1052
历史总积分:9669
注册时间:2011/11/2
发站内信
发表于:2021/8/15 11:55:18
#1楼
驱动板电路肯定有问题!只有慢慢检查吧。
森林之王
6381
zcd207
文章数:1947
年度积分:97
历史总积分:6381
注册时间:2008/9/21
发站内信
发表于:2021/8/15 16:10:13
#2楼
驱动板修好了没有,就换模块,重点检查驱动板
50
董春明
文章数:7
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2021/7/19
发站内信
发表于:2021/8/15 18:22:47
#3楼
回复 #1楼 1326893350
是的
50
董春明
文章数:7
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2021/7/19
发站内信
发表于:2021/8/15 18:26:34
#4楼
回复 #2楼 zcd207
没上模块时上电也是显示这个报警,驱动板检查出有两个电阻坏,电容和电阻和二极管都测了,光耦全换了,空板上电也是报这个警。就是不知道这个板子怎么空板启动。
50
zhangqiming
文章数:13
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2021/8/15
发站内信
发表于:2021/8/18 19:58:38
#5楼
我知道这个故障是怎么回事,想知道可以私信我。
2933
liruohan788
文章数:300
年度积分:60
历史总积分:2933
注册时间:2011/10/17
发站内信
发表于:2021/10/24 18:14:33
#6楼
把板子上的五脚芯片换了就行了
此帖发自手机工控论坛
2933
liruohan788
文章数:300
年度积分:60
历史总积分:2933
注册时间:2011/10/17
发站内信
发表于:2021/10/24 18:15:48
#7楼
这个机器有报警还不显示出来的,就是不运行!说明驱动板还存在别的故障
此帖发自手机工控论坛
50
354078007
文章数:3
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2020/11/15
发站内信
发表于:2021/12/16 21:59:47
#8楼
5脚芯片是什么型号
此帖发自手机工控论坛
50
354078007
文章数:3
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2020/11/15
发站内信
发表于:2021/12/16 22:05:33
#9楼
回复 #5楼 zhangqiming
什么原因

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

93.6006