您现在所在的是:

变频器维修

回帖:5个,阅读:2468 [上一页] [1] [下一页]
623
星羽辰峰
文章数:16
年度积分:50
历史总积分:623
注册时间:2013/9/30
发站内信
发表于:2021/8/12 17:18:43
#0楼
初始故障原因是IGBT整流炸毁,经过检查修复发现是3844损坏,已经更换之后上电显示报
623
星羽辰峰
文章数:16
年度积分:50
历史总积分:623
注册时间:2013/9/30
发站内信
发表于:2021/8/12 17:18:51
#1楼
F0021,之后更换过M453、HC86、mc33074、LM339以及互感后故障依旧,并且测量其主板的检测回路过来的CT1,CT2,CT3电压为7.5v。请教各位是哪里还存在问题呢。
9663
1326893350
文章数:996
年度积分:1046
历史总积分:9663
注册时间:2011/11/2
发站内信
发表于:2021/8/12 17:28:20
#2楼
回复 #1楼 星羽辰峰
ABB变频器ACS510系列多少KW的?
森林之王
623
星羽辰峰
文章数:16
年度积分:50
历史总积分:623
注册时间:2013/9/30
发站内信
发表于:2021/8/12 17:32:59
#3楼
11KW的
623
星羽辰峰
文章数:16
年度积分:50
历史总积分:623
注册时间:2013/9/30
发站内信
发表于:2021/8/12 17:34:58
#4楼
回复 #2楼 1326893350
11KW的变频器
9663
1326893350
文章数:996
年度积分:1046
历史总积分:9663
注册时间:2011/11/2
发站内信
发表于:2021/8/12 17:40:58
#5楼
供应电流互感器16V电压是否正常?使用示波器看看可平滑!看看其它电压可正常,千万不能有波动和跳动!要是都正常那么就是主板问题了,希望能对你有用。
森林之王

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

46.8003