您现在所在的是:

电工技术

回帖:16个,阅读:2122 [上一页] [1] [2] [下一页]
26494
goldage
文章数:15081
年度积分:1996
历史总积分:26494
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2021/8/12 21:09:15
#10楼
说明配置不合理,比如压力检测点,没有配置压力罐等
1127
luoqing1117
文章数:183
年度积分:54
历史总积分:1127
注册时间:2016/7/27
发站内信
发表于:2021/8/14 10:14:36
#11楼
系统压力不稳,造成频繁启停吧?是不是应该安装个稳压罐更好点。
1771
甫哥 版主
文章数:230
年度积分:67
历史总积分:1771
注册时间:2015/4/8
发站内信
发表于:2021/8/14 11:24:58
#12楼
以下是引用4353261612021/8/12 20:23:58的发言:
稳压罐我们是有的,稳压泵我们也有。只是2台4KW的,一开一备。导致外部用水量大时根本就保不了压。
1)星三角降压启动,如果较短时间内频繁启动(启动过程电流远超额定电流),热继电器冷却时间过短,就可能导致热继电器跳闸;
2)消防泵自动启动的方式之一,就是压力启动,启动后自保持,需要人工停机。一般不是低起、高停。您可参考最新的16D303-3图集【【现在的“消防电气控制装置(或叫做:消防泵控制器)”的接口及功能就是参考该图集设计开发的】。因此,因车间取用消防栓的水,引起4KW稳压泵不能稳压,而因低压力自动启动消防泵,是正常的。但高压力时消防泵不应自动停止,需要人工停机。
3)假如因有消防,而消防泵因主管网压力波动,自动低起高停消防泵:会存在消防供水不可靠等的隐患。
9663
1326893350
文章数:996
年度积分:1046
历史总积分:9663
注册时间:2011/11/2
发站内信
发表于:2021/8/15 11:52:16
#13楼
以下是引用甫哥2021/8/14 11:24:58的发言:
注册时间:2007/9/20
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2021/8/15 19:39:43
#14楼
55kw  接近8个压带压频繁启停 过载停车难免 热继电器不能调大要在60--65安左右
此帖发自手机工控论坛
897
435326161
文章数:53
年度积分:71
历史总积分:897
注册时间:2013/9/15
发站内信
发表于:2021/8/17 18:05:00
#15楼
回复 #12楼 甫哥
谢谢大神的解释,一般如果我们厂区需要消防演练的时候,都是手动启泵自保持结束后手动停泵。这次我们消防泵改造,稳压泵增大到了11KW。估计以后可以很好的解决这个问题了,谢谢。
此帖发自论坛手机版
1771
甫哥 版主
文章数:230
年度积分:67
历史总积分:1771
注册时间:2015/4/8
发站内信
发表于:2021/8/18 14:19:31
#16楼
能解决就好。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004