您现在所在的是:

PLC论坛

回帖:13个,阅读:5076 [上一页] [1] [2] [下一页]
1322
PYM6116
文章数:94
年度积分:50
历史总积分:1322
注册时间:2018/7/21
发站内信
发表于:2021/8/2 20:12:59
#0楼
附件 image.jpg

附件 image.jpg


如上图   :按下急停 是直接切断 伺服主电源 和 切断 伺服内部停止信号 那个更合理点?
[此贴子已经被jint于2021/8/4 9:23:23编辑过]
42315
YXBK 版主
文章数:19441
年度积分:2729
历史总积分:42315
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2021/8/2 20:27:53
#1楼
个人觉得没必要断电源
大家一起学习
10364
Tivian
文章数:2453
年度积分:1540
历史总积分:10364
注册时间:2006/5/21
发站内信
发表于:2021/8/2 21:38:57
#2楼
把使能断开就行了  如果断了电源,想快速启动,就不会那么迅速的
13400
hmz810220
文章数:3214
年度积分:1109
历史总积分:13400
注册时间:2013/6/15
发站内信
发表于:2021/8/2 23:51:37
#3楼
要看你急停时伺服电机是要自由状态还是保持始能,特别是垂直轴如果断电源会掉下来,没有刹车的情况下
6639
机栝
文章数:923
年度积分:807
历史总积分:6639
注册时间:2017/6/12
发站内信
发表于:2021/8/3 8:02:58
#4楼
分情况,急停就是在紧急情况下,能够有效保证人生和生产安全的措施,断电最佳就断电,断运行最佳就断运行。
知行合一。
40345
tigermu 版主
文章数:14903
年度积分:1303
历史总积分:40345
注册时间:2004/8/12
发站内信
2018论坛优秀版主
2018春节活动(二)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(一)
2016论坛优秀版主
2016国庆活动(一)
2015论坛优秀版主
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2015春节活动
2014论坛优秀版主
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2010年度论坛贡献奖
发表于:2021/8/3 8:30:25
#5楼
一般建议断ser-on。
清泉石上,明月松间。
23512
mengx9806
文章数:10974
年度积分:1251
历史总积分:23512
注册时间:2011/5/16
发站内信
2018论坛热心网友
2018春节活动(三)
工控人谈电商
发表于:2021/8/3 9:03:43
#6楼
现在有段使能的,有断电的,个人觉得还是断使能比较好,有时候紧急断电后,很多东西都恢复不起来
喜欢一句广告语:世界再大,也大不过我35码半的脚步。但是我的世界里,如何才能追到那
逝去的青春年华?
1322
PYM6116
文章数:94
年度积分:50
历史总积分:1322
注册时间:2018/7/21
发站内信
发表于:2021/8/3 13:26:24
#7楼
好的  谢谢 大家
4713
勇子RjtogCHS
文章数:657
年度积分:50
历史总积分:4713
注册时间:2017/2/15
发站内信
发表于:2021/8/4 16:06:18
#8楼
我一般断使能
3900
INotKissBoy
文章数:872
年度积分:327
历史总积分:3900
注册时间:2018/9/15
发站内信
发表于:2021/8/4 18:25:16
#9楼
一般都是断使能信号,方便还好做程序
“你之所以还在喜欢女人,是因为还没有遇到一个让你心动的男人,而我,就是辣个男人。”
                                                                                                           — — — —  鲁 迅

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

93.6006