如上图 :按下急停 是直接切断 伺服主电源 和 切断 伺服内部停止信号 那个更合理点?
[此贴子已经被jint于2021/8/4 9:23:23编辑过]
【方案】
加工机 | SG系列机床-多工件单电极单型腔Z轴加工编程
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
结帖
|
管理
43888
YXBK
版主
文章数:
20099
年度积分:
1267
历史总积分:
43888
作者的所有帖子(20099)
注册时间:
2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2021/8/2 20:27:53
#1楼
个人觉得没必要断电源
大家一起学习
【方案】
FLIR热像仪+专业软件,双强联合省钱、省时、省心!
只看该作者
|
赞
[2]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
11422
Tivian
文章数:
2783
年度积分:
904
历史总积分:
11422
作者的所有帖子(2783)
注册时间:
2006/5/21
发站内信
发表于:2021/8/2 21:38:57
#2楼
把使能断开就行了 如果断了电源,想快速启动,就不会那么迅速的
【方案】
台达工控产品在包装机上的应用
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
13997
产品体验中心会员
hmz810220
文章数:
3239
年度积分:
500
历史总积分:
13997
作者的所有帖子(3239)
注册时间:
2013/6/15
发站内信
发表于:2021/8/2 23:51:37
#3楼
要看你急停时伺服电机是要自由状态还是保持始能,特别是垂直轴如果断电源会掉下来,没有刹车的情况下
【方案】
台达自动化产品在纺织车间网络监控中的应用
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
7275
机栝
文章数:
986
年度积分:
503
历史总积分:
7275
作者的所有帖子(986)
注册时间:
2017/6/12
发站内信
发表于:2021/8/3 8:02:58
#4楼
分情况,急停就是在紧急情况下,能够有效保证人生和生产安全的措施,断电最佳就断电,断运行最佳就断运行。
知行合一。
【方案】
基于 PC 的楼宇自动化系统在弗劳恩霍夫 IAO 虚拟工程中心的应用
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
41214
产品体验中心会员
tigermu
版主
文章数:
15055
年度积分:
729
历史总积分:
41214
作者的所有帖子(15055)
注册时间:
2004/8/12
发站内信
2018论坛优秀版主
2018春节活动(二)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(一)
2016论坛优秀版主
2016国庆活动(一)
2015论坛优秀版主
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2015春节活动
2014论坛优秀版主
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2010年度论坛贡献奖
发表于:2021/8/3 8:30:25
#5楼
一般建议断ser-on。
清泉石上,明月松间。
【方案】
FA技术 | 变频器OS升级功能和参数拷贝复制功能
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
24230
产品体验中心会员
mengx9806
文章数:
11144
年度积分:
553
历史总积分:
24230
作者的所有帖子(11144)
注册时间:
2011/5/16
发站内信
2018论坛热心网友
2018春节活动(三)
工控人谈电商
发表于:2021/8/3 9:03:43
#6楼
现在有段使能的,有断电的,个人觉得还是断使能比较好,有时候紧急断电后,很多东西都恢复不起来
喜欢一句广告语:世界再大,也大不过我35码半的脚步。但是我的世界里,如何才能追到那
逝去的青春年华?
【方案】
使用FLIR热像仪进行早期火灾检测让废物处理厂 的操作人员高枕无忧
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
1372
PYM6116
文章数:
94
年度积分:
50
历史总积分:
1372
作者的所有帖子(94)
注册时间:
2018/7/21
发站内信
发表于:2021/8/3 13:26:24
#7楼
好的 谢谢 大家
【方案】
INVT成功携手越南电梯厂商
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
4763
勇子RjtogCHS
文章数:
657
年度积分:
50
历史总积分:
4763
作者的所有帖子(657)
注册时间:
2017/2/15
发站内信
发表于:2021/8/4 16:06:18
#8楼
我一般断使能
【方案】
实地案例|中央空调运行不给力,也许你的检查方向有问题
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
4295
INotKissBoy
文章数:
915
年度积分:
313
历史总积分:
4295
作者的所有帖子(915)
注册时间:
2018/9/15
发站内信
发表于:2021/8/4 18:25:16
#9楼
一般都是断使能信号,方便还好做程序
“你之所以还在喜欢女人,是因为还没有遇到一个让你心动的男人,而我,就是辣个男人。”
— — — — 鲁 迅
【方案】
BIS-6360ARA-B10工业整机,支持智慧灯杆系统联动控制
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
工控学堂推荐视频:
PLC学习视频
变频器学习视频
西门子学习视频
三菱学习视频
更多学习视频>>
•
[视频课程]一个小时教你学会升降输送系统编程方法
•
[视频课程]零基础快速入门西门子S7-1500PLC
•
[视频课程]西门子S7-200SMART如何快速找回原点
•
[视频课程]三菱PLC程序进制转化你懂了吗
•
[视频课程]台达DVP系列入门精讲
•
[视频课程]七节课带你全面认识西门子S7-1200
•
[视频课程]西门子S7-1500TCPU应用
•
[视频课程]西门子S7-1200与欧姆龙温控仪表的自由口通信
•
[视频课程]西门子S7-200SMART带参数子程序使用详解
93.6006