您现在所在的是:

变频器论坛

回帖:1个,阅读:1175 [上一页] [1] [下一页]
2716
574519025
文章数:228
年度积分:50
历史总积分:2716
注册时间:2015/10/9
发站内信
发表于:2021/7/30 21:50:56
#0楼
好几年没修变频器了,近日闲来无事恰好碰到一台 台达DVP-B 22Kw变频器,故障现象是开机正常,送修着说启动后不一会就报欠电压故障,复位后又可以运行,如此往复,但频率越来越高,直到现在一启动就报欠电压。接上电源测量直流电压520V正常,直流检测显示也差不多,说明电压检测没有问题。接上灯泡启动测得直流电压立马下降,接着就保护停机了。说明故障原因是直流母线电压太低了,问题出在整流、滤波电容、充电回路这3部分。拆机后测量整流、电容没问题。目测开关电源部分有几个小电容鼓包漏液,以为这次可以捡漏了,更换电容后上电测试还是不行,说明还有问题。这台机和普通的变频器不大一样,三相整流桥的3个上桥臂由3只单向晶闸管组,省去了充电电阻和充电接触器,增加了R1、D1变频器上电时的预充电电路。看来问题出在这里,晶闸管的触发电路没有工作,经过一番摸索,最终发现原来是DPH7这个光耦坏了,找了一个拆机件装上再试机就可以了。
机子是修好了,但疑问也来了。修好后测得触发电路各点的电压如图,因没有示波器,故对此电压感到不解,哪位友人可以解答下画圈处的电压
附件 微信图片_20210730210418.jpg
此帖发自手机工控论坛
5191
799676754
文章数:1536
年度积分:50
历史总积分:5191
注册时间:2016/9/4
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2021/8/1 8:23:03
#1楼
   学习了,谢谢楼主!
雷电

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

31.2002