发表于:2021/7/30 21:50:56
#0楼
好几年没修变频器了,近日闲来无事恰好碰到一台 台达DVP-B 22Kw变频器,故障现象是开机正常,送修着说启动后不一会就报欠电压故障,复位后又可以运行,如此往复,但频率越来越高,直到现在一启动就报欠电压。接上电源测量直流电压520V正常,直流检测显示也差不多,说明电压检测没有问题。接上灯泡启动测得直流电压立马下降,接着就保护停机了。说明故障原因是直流母线电压太低了,问题出在整流、滤波电容、充电回路这3部分。拆机后测量整流、电容没问题。目测开关电源部分有几个小电容鼓包漏液,以为这次可以捡漏了,更换电容后上电测试还是不行,说明还有问题。这台机和普通的变频器不大一样,三相整流桥的3个上桥臂由3只单向晶闸管组,省去了充电电阻和充电接触器,增加了R1、D1变频器上电时的预充电电路。看来问题出在这里,晶闸管的触发电路没有工作,经过一番摸索,最终发现原来是DPH7这个光耦坏了,找了一个拆机件装上再试机就可以了。
机子是修好了,但疑问也来了。修好后测得触发电路各点的电压如图,因没有示波器,故对此电压感到不解,哪位友人可以解答下画圈处的电压
机子是修好了,但疑问也来了。修好后测得触发电路各点的电压如图,因没有示波器,故对此电压感到不解,哪位友人可以解答下画圈处的电压
此帖发自手机工控论坛