发表于:2021/7/24 17:50:02
#0楼
一、主诉
运行中随机报OV,时间间隔不定。
二、检查
1、R-S加380VAC,继电器吸合,无报警;UVW接星型白炽灯3*100W负载,用LOACAL键切换为面板控制,运行,灯亮,风扇运转,正常;
2、查故障历史记录U2-01——U2-22,历史故障为OV(母线过电压),其中,U2-08故障时母线电压为586V;
3、据此,实测端子板+-端子处母线电压,为497VDC,查U1-07参数显示系统检测母线电压为559V;
4、分析:系统检测电压高于实测母线电压,可能由于母线电压检测电路故障引起。实际使用中,因制动、电压波动等造成母线电压升高,实际系统检测母线电压过高误报。
三、维修
1、查安川G7A4011-11KW变频器电路图,母线电压检测,取自开关变压器副边,由D22等,通过节点Us送给U3B、U3D的3403芯片组成的母线电压检测电路处理(7.2V),然后实时送给CN7的插座41脚UV1,由CPU板读出处理;
2、查母线电压检测电路的所有元件,最后发现R15(24K)实测为27K。更换,对比+-端子处实测母线电压和系统检测电压U01-07,基本一致,OK。
[此贴子已经被作者于2021/7/28 12:56:40编辑过]