您现在所在的是:

施耐德电气论坛

回帖:22个,阅读:1593 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
2833
nzyxcnzyxc
文章数:344
年度积分:98
历史总积分:2833
品牌积分(施耐德):61
注册时间:2018/8/23
发站内信
发表于:2021/7/24 16:30:14
#0楼
附件 968093a301a35b74a58a05deee24027.jpg



17375
pan_xiansheng
文章数:2332
年度积分:1023
历史总积分:17375
品牌积分(施耐德):17
注册时间:2011/11/18
发站内信
2018论坛解答高手
2015论坛贡献奖
发表于:2021/7/24 17:19:55
#1楼
你的PLC是施耐德的PL707 for Neza,可能是电源部分损坏,该产品已经老了掉牙,厂家早已停产,如果需要内部的程序,只能从淘宝上买二手的,将PLC的电源换掉,不过还需要专用的下载线,并且还只能用低于Win7(32位)的系统,否则将无法读出程序,建议最好用其他品牌将其换了。

附件 截图.jpg
[此贴子已经被作者于2021/7/24 17:27:32编辑过]
26500
goldage
文章数:15081
年度积分:2002
历史总积分:26500
品牌积分(施耐德):268
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2021/7/24 21:36:22
#2楼
干脆你直接上图算了,运行灯可以亮,说明机子还在运行,怀疑你的机子的io端口存在短路状态,建议你可以把IO端子拆下再看状态
38058
知道一点
文章数:22551
年度积分:2477
历史总积分:38058
品牌积分(施耐德):170
注册时间:2004/6/12
发站内信
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
发表于:2021/7/24 21:42:38
#3楼
拆,洗,吹,晒太阳,等数日
或许就好了
快乐 幸福 自由 比什么都重要
2506
yqyyqy 版主
文章数:255
年度积分:50
历史总积分:2506
品牌积分(施耐德):115
注册时间:2006/10/18
发站内信
发表于:2021/7/25 14:35:58
#4楼
把输入输出口全部断掉看看是否故障依旧
9669
1326893350
文章数:996
年度积分:1052
历史总积分:9669
品牌积分(施耐德):27
注册时间:2011/11/2
发站内信
发表于:2021/7/25 18:57:10
#5楼
把老古董换掉吧!
森林之王
1127
luoqing1117
文章数:183
年度积分:54
历史总积分:1127
品牌积分(施耐德):13
注册时间:2016/7/27
发站内信
发表于:2021/7/25 20:27:17
#6楼
搞维修的,一定要胆大心细,认真检查都能查到原因,求人不如求己,慢慢来!
39261
jint 管理员
文章数:20718
年度积分:771
历史总积分:39261
品牌积分(施耐德):783
注册时间:2007/8/30
发站内信
发表于:2021/7/26 9:25:56
#7楼
也许它想退休了。
温馨提示:
电话:0755-26546361
邮箱:blog@gkong.com
微信公众号:工控论坛;微信号gkongbbs;
不定期修改账号密码;不要在多个网站用同一账号密码
可随时站内信联系,工作日可拨打电话或发邮件咨询相关问题
4242
YS-W
文章数:892
年度积分:1144
历史总积分:4242
品牌积分(施耐德):7
注册时间:2003/11/5
发站内信
发表于:2021/7/26 9:30:55
#8楼
现在正在酝酿延迟退休方案
8135
0aguang0
文章数:1636
年度积分:258
历史总积分:8135
品牌积分(施耐德):2046
注册时间:2010/10/21
发站内信
发表于:2021/7/26 21:16:12
#9楼
哇.这啥工况干成这样啊