我们常用的小型机比如三菱fx,omron的cp等,要是有人开发出基于背板总线或编程口的can主站耦合模块,在外带can远程io,要是价格低,稳定性好,应该大有市场
此帖发自手机工控论坛
26506
goldage
文章数:15084
年度积分:2008
历史总积分:26506
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2021/7/24 21:47:56
#1楼
远程IO 模块价格不便宜,省事不省钱
28180
cfg168
文章数:17072
年度积分:76
历史总积分:28180
注册时间:2012/11/28
发站内信
2018论坛解答高手
2015论坛贡献奖
发表于:2021/7/24 22:33:39
#2楼
你这是用别人的产品来给自己赚副厂件钱,也就是基于人家的PLC技术产品来给自己赚钱,哪天保不准三菱和欧姆龙的律师函扔过来你就不懂咋处理,反正要交保护费,还有之前的销量也给你翻旧账算保护费,好像有风险哦。
[此贴子已经被作者于2021/7/24 22:34:22编辑过]
4564
niandu
文章数:517
年度积分:229
历史总积分:4564
注册时间:2004/8/29
发站内信
发表于:2021/7/24 22:47:03
#3楼
用can不算侵权吧
此帖发自手机工控论坛
38066
知道一点
文章数:22556
年度积分:2485
历史总积分:38066
注册时间:2004/6/12
发站内信
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
发表于:2021/7/25 6:35:31
#4楼
问题是你的销售利润能不能支撑以后的运营成本,总不能以后成个我有,结果那不出东西
快乐 幸福 自由 比什么都重要
20915
bnnyygy
文章数:5990
年度积分:1581
历史总积分:20915
注册时间:2012/3/15
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2021/7/25 19:12:49
#5楼
并没有


常见的是485远程模块,速度慢点,但是能用



欧姆龙CP 自带的PC LINK 还是好用吧?


只有CP带通讯口就可以组态,也不贵啊
791
微鑫科技
文章数:1232
年度积分:791
历史总积分:791
注册时间:2019/11/26
发站内信
发表于:2021/7/25 19:54:53
#6楼
开发成本太高了,如果原厂不公开通讯协议,你慢慢折腾,会累死。
遇到SB,请不要和他争辩,认同他所有的观点,让他变成一个大SB。
4564
niandu
文章数:517
年度积分:229
历史总积分:4564
注册时间:2004/8/29
发站内信
发表于:2021/7/25 21:59:54
#7楼
在要求不高的地方可以用编程口协议转can
此帖发自手机工控论坛
50
smzh1230
文章数:64
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2019/10/17
发站内信
发表于:2021/7/26 9:08:08
#8楼
最廉价的modbus的IO模块一直有啊