我单位有一批德国的温度控制器损坏,想用其他的产品代用。
该温度控制器是用来控制冷水机组的水温(为电柜降温)。
 基本要求:
1.电源 24vDC
2.外接的温度输入为pt 100
3.两个输出继电器(只要一个常开触点即可)
4.数字式显示调整
913
henrrywwf
文章数:6
年度积分:50
历史总积分:913
注册时间:2005/9/5
发站内信
发表于:2005/9/6 11:32:00
#1楼
我公司有相关产品,可以满足您的需要,你可以打021-32140923-810咨询
946
fzushenming
文章数:16
年度积分:50
历史总积分:946
注册时间:2005/3/15
发站内信
发表于:2005/9/7 16:08:00
#2楼
用YAMATAKE的.具体的可以与0755-83125083郭生联系.
902
028zhouwei
文章数:1
年度积分:50
历史总积分:902
注册时间:2005/9/17
发站内信
发表于:2005/9/17 14:04:00
#3楼
我是仪表厂家,有意请提供更详细的要求并联系:周晓伟13714712720
需提供技术要求:
     输出控制方式
     加热方式
     输入传感器类型
     控温范围、精度
     升温速度
910
雨榭
文章数:6
年度积分:50
历史总积分:910
注册时间:2005/7/14
发站内信
发表于:2005/9/20 16:00:00
#4楼
可以用厦门宇电的产品,电话好象是0592-5653698
910
雨榭
文章数:6
年度积分:50
历史总积分:910
注册时间:2005/7/14
发站内信
发表于:2005/9/20 16:01:00
#5楼
可以用厦门宇电的产品,电话好象是0592-5653698
935
zmthbkjyb
文章数:5
年度积分:50
历史总积分:935
注册时间:2005/10/27
发站内信
发表于:2005/11/6 11:35:00
#6楼
我公司是专门做智能仪表的,你的要求我们可以满足!
电话:0769-7193334
         1549494749
联系人:杨生
因为专业,所以放心
1204
maybe
文章数:150
年度积分:50
历史总积分:1204
注册时间:2006/5/12
发站内信
发表于:2007/12/12 9:21:00
#7楼
这功能比较简单,选AI-508AL2L2就可以了
1001
snowfox7812
文章数:51
年度积分:50
历史总积分:1001
注册时间:2006/3/1
发站内信
发表于:2007/12/12 14:54:00
#8楼
也可以用518AL2L2-24VDC
不断努力   追求完美   www.yudian.com
1002
兔他哥
文章数:21
年度积分:50
历史总积分:1002
注册时间:2007/6/19
发站内信
发表于:2007/12/12 15:43:00
#9楼
SWP和宇电都可以