您现在所在的是:

串口通信

回帖:3个,阅读:3953 [上一页] [1] [下一页]
1778
lingms
文章数:291
年度积分:53
历史总积分:1778
注册时间:2013/10/5
发站内信
发表于:2021/7/16 10:36:44
#0楼
我用S7-200PLC读取风速传感器,485通讯,MSG指令报错代码6,请问什么原因?请大神帮我看看我哪里错了。我设定的库存储区是VB1000~VB1284.
MBUS-MSG错误代码6:MODBUS忙于处理另一个请求:一次只能激活一条MBUS-MSG指令。

我不知道1哪里错了。请大神指教。我的程序只有这两行代码。

附件 11_880856_7f7dcc5740c4953.jpg



7612
7583124
文章数:506
年度积分:209
历史总积分:7612
注册时间:2013/12/12
发站内信
发表于:2021/7/16 11:01:39
#1楼
错误代码:6 Modbus 正忙于处理另一请求:某一时间只能有一条 MBUS_MSG 指令处于激活状态。

你做个简易的轮询程序试试,你这个程序一直在执行MBUS_MSG
[此贴子已经被作者于2021/7/16 11:03:01编辑过]
19819
pqsh 版主
文章数:7493
年度积分:435
历史总积分:19819
注册时间:2006/8/22
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2021/7/16 12:06:16
#2楼
第一条执行一次就行吧.
第二条定时或结束标志.把vb改一个小点的数试试.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
28400
guanyumou 版主
文章数:10604
年度积分:378
历史总积分:28400
注册时间:2008/7/13
发站内信
2018论坛优秀版主
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(二)
2017春节活动(三)
发表于:2021/7/16 12:23:00
#3楼
以下是引用lingms2021/7/16 10:36:44的发言:
1楼、2楼的回复都可以参考哦!
基于各种组态软件\触摸屏\PLC\单片机\变频器Modbus TCP\RTU\ASCII通信编程服务,需要请直接
联系!腾讯扣扣149034219

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

46.8003