各位大师,现在做了一台链条机:(用三菱PLC,三菱伺服);

请问一下。伺服电机工作时只能往一个方向旋转推料,并且自动运行之后就一直运转,没有停顿的时候。

那么问题来了,PLC一直发送脉冲的话,当前值在什么时候清零比较合适?清零怎样写法?
32267
YXBK 版主
文章数:15271
年度积分:2395
历史总积分:32267
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2021/7/12 10:45:53
#1楼
你这样的用法,当前值可以不清零吧。
大家一起学习
78697
ZCMY 版主
文章数:46305
年度积分:1901
历史总积分:78697
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2021/7/12 10:49:29
#2楼
一直运行清零的目的是什么?
900
中华小熊
文章数:152
年度积分:87
历史总积分:900
注册时间:2015/1/3
发站内信
发表于:2021/7/12 11:42:11
#3楼
你是担心脉冲会发完吗?
19067
goldage
文章数:11350
年度积分:2107
历史总积分:19067
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2021/7/12 21:50:18
#4楼
伺服电机当普通电机用了,那就考虑他开停就可以了
7171
heshilih
文章数:625
年度积分:781
历史总积分:7171
注册时间:2010/8/25
发站内信
发表于:2021/7/13 8:34:36
#5楼
不反馈  不停顿 不使用距离数据,你这种何须清零呢。
3613
努力瑞
文章数:391
年度积分:348
历史总积分:3613
注册时间:2012/7/16
发站内信
发表于:2021/7/13 9:29:17
#6楼
可以采用速度模式吧!把伺服当做普通的电机使用!
1710
周运浩
文章数:164
年度积分:327
历史总积分:1710
注册时间:2013/7/24
发站内信
发表于:2021/7/13 21:36:34
#7楼
不是定位模式的话,可以直接做成速度模式就行了
1234
梦雨天涯
文章数:81
年度积分:362
历史总积分:1234
注册时间:2018/6/27
发站内信
发表于:2021/7/15 10:49:16
#8楼
就是大于你一圈的值就清零