您现在所在的是:

欧姆龙OMRON

回帖:3个,阅读:1005 [上一页] [1] [下一页]
2525
55366318
文章数:701
年度积分:61
历史总积分:2525
注册时间:2013/5/24
发站内信
发表于:2021/6/7 23:30:21
#0楼
CJ2M·13cpu读程序时UM保护怎么解决,我厂里的plc程序需要改动一下,电脑和plc连接后,上传plc程序时说内存区读保护,UM保护无法读取程序?怎么办?
37231
cvlsam 版主
文章数:12401
年度积分:1583
历史总积分:37231
注册时间:2001/12/22
发站内信
2018论坛贡献奖
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2015论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011论坛贡献奖
2011国庆活动
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2021/6/8 5:13:43
#1楼
1、联系项目厂商解决,避免出现终端用户乱改,然后项目厂商跑死的后遗症。
2、不愿意联系厂商,自己网上找相关工具,承担万一失败程序丢失的风险。。
3、花钱找第三方现场干。
最后,为啥这种事情不是老板去解决而是下面打工人要跳出来帮老板分忧,这个明明两手一滩可以让老板解决的事情。
85315
ZCMY 版主
文章数:47403
年度积分:1374
历史总积分:85315
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2021/6/8 8:54:52
#2楼
哈哈,以为很简单,搞定了可以得到老板赞赏;
50
362961622
文章数:2
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2021/8/29
发站内信
发表于:2021/8/29 2:31:34
#3楼
这个东西不好弄的,日本人在这方面很鸡贼,很难摆平

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004