您现在所在的是:

施耐德电气论坛

回帖:12个,阅读:1094 [上一页] [1] [2] [下一页]
* 帖子主题:

电机带电的问题

1791
xiao007
文章数:256
年度积分:56
历史总积分:1791
品牌积分(施耐德):207
注册时间:2001/4/11
发站内信
发表于:2021/6/1 11:20:36
#0楼
电源开关下端是变频器,变频器下端是电机,当变频器到电机的线,三相断了两相,变频器报警,及时断开电源开关,这时去把断的那两相接上
问一下兄弟们电机侧有电么?
19519
honghaii
文章数:7888
年度积分:1200
历史总积分:19519
品牌积分(施耐德):45
注册时间:2006/12/5
发站内信
发表于:2021/6/1 11:25:58
#1楼
你先回答我的问题,大哥你作业前电都停了,就不做验电这一步的吗?
26494
goldage
文章数:15081
年度积分:1996
历史总积分:26494
品牌积分(施耐德):268
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2021/6/1 16:59:40
#2楼
你不怕炸鸡可以带电接线,但是可以停电干嘛要带电工作呢
7662
jiouai84
文章数:655
年度积分:50
历史总积分:7662
品牌积分(施耐德):4
注册时间:2013/1/7
发站内信
发表于:2021/6/1 17:02:35
#3楼
我觉得大功率的,然后断电了,但是电机还没有完全停转,这时候应该会有残留的电的吧,小功率的,估计一断电就停了,应该 是没有了
26798
woshigoutou
文章数:12178
年度积分:1173
历史总积分:26798
品牌积分(施耐德):110
注册时间:2008/11/27
发站内信
2018春节活动(三)
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2021/6/1 18:09:21
#4楼
变频器有直流母线指示灯,灯灭了就可以作业了
此帖发自手机工控论坛
2506
yqyyqy 版主
文章数:255
年度积分:50
历史总积分:2506
品牌积分(施耐德):115
注册时间:2006/10/18
发站内信
发表于:2021/6/2 8:36:34
#5楼
及时断开电源开关,这时去把断的那两相接上
问一下兄弟们电机侧有电么?
变频器内部存的电自身消耗完,灯灭了就不带电了,就可以作业了
39258
jint 管理员
文章数:20718
年度积分:768
历史总积分:39258
品牌积分(施耐德):783
注册时间:2007/8/30
发站内信
发表于:2021/6/3 16:38:50
#6楼
应该是不带电的!
温馨提示:
电话:0755-26546361
邮箱:blog@gkong.com
微信公众号:工控论坛;微信号gkongbbs;
不定期修改账号密码;不要在多个网站用同一账号密码
可随时站内信联系,工作日可拨打电话或发邮件咨询相关问题
7902
wangjlcs
文章数:1446
年度积分:241
历史总积分:7902
品牌积分(施耐德):6
注册时间:2004/3/29
发站内信
发表于:2021/6/4 14:49:26
#7楼
以下是引用honghaii2021/6/1 11:25:58的发言:
你先回答我的问题,大哥你作业前电都停了,就不做验电这一步的吗?
楼主描述断开电源开关了。
19519
honghaii
文章数:7888
年度积分:1200
历史总积分:19519
品牌积分(施耐德):45
注册时间:2006/12/5
发站内信
发表于:2021/6/4 15:07:11
#8楼
以下是引用wangjlcs2021/6/4 14:49:26的发言:
以下是引用honghaii2021/6/1 11:25:58的发言:
你先回答我的问题,大哥你作业前电都停了,就不做验电这一步的吗?
楼主描述断开电源开关了。
对啊电都能断了,等会去测下不就结了,担心个撒。表情
10359
Tivian
文章数:2451
年度积分:1535
历史总积分:10359
品牌积分(施耐德):52
注册时间:2006/5/21
发站内信
发表于:2021/6/4 22:14:48
#9楼
报警了,变频器应该停止输出了