您现在所在的是:

电工技术

回帖:14个,阅读:1959 [上一页] [1] [2] [下一页]
15617
ehszcs
文章数:1336
年度积分:995
历史总积分:15617
注册时间:2008/12/10
发站内信
发表于:2021/5/31 10:44:39
#0楼
继电器线圈一头接+24V,一头接三相五线制的地线,继电器会吸合吗?
还有就是继电器的线圈一头接+24V一头接机器外壳(机器是金属的),当外壳搭0v时继电器会吸合,
而当人手搭外壳是继电器会不会吸合,机器脚与地面良好接触时又会怎样?
学c,c++,c++buider。
15617
ehszcs
文章数:1336
年度积分:995
历史总积分:15617
注册时间:2008/12/10
发站内信
发表于:2021/5/31 10:46:17
#1楼
附件 1.jpg
[此贴子已经被作者于2021/5/31 10:47:10编辑过]
学c,c++,c++buider。
9243
chi1225
文章数:2466
年度积分:639
历史总积分:9243
注册时间:2014/7/31
发站内信
发表于:2021/5/31 10:47:51
#2楼
很有可能会吸合。
搞野心事业总是有风险的,当无路可退时,最明智的选择是想办法前进~~
17367
pan_xiansheng
文章数:2330
年度积分:1015
历史总积分:17367
注册时间:2011/11/18
发站内信
2018论坛解答高手
2015论坛贡献奖
发表于:2021/5/31 10:56:17
#3楼
如果不考虑防触电需要,则可靠性与控制电压成正比,高电压控制比低电压控制可靠,低电压控制很有可能误吸,或者不吸。
18245
qq2994216177
文章数:5331
年度积分:830
历史总积分:18245
注册时间:2014/12/11
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2021/5/31 13:06:51
#4楼
你选择用的DC24V电源,0V接地,和你设备外壳连接良好,设备接地保护也良好,那你继电器另外一个脚接地肯定能吸合……
此帖发自手机工控论坛
38049
知道一点
文章数:22548
年度积分:2468
历史总积分:38049
注册时间:2004/6/12
发站内信
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
发表于:2021/5/31 14:15:59
#5楼
以下是引用ehszcs2021/5/31 10:44:39的发言:
继电器线圈一头接+24V,一头接三相五线制的地线,继电器会吸合吗?
还有就是继电器的线圈一头接+24V一头接机器外壳(机器是金属的),当外壳搭0v时继电器会吸合,
而当人手搭外壳是继电器会不会吸合,机器脚与地面良好接触时又会怎样?

1.DC24V的0没接地不会吸合,接地吸合
2.正常
3.不会
会不会吸合就看能不能构成回路。
快乐 幸福 自由 比什么都重要
26798
woshigoutou
文章数:12178
年度积分:1173
历史总积分:26798
注册时间:2008/11/27
发站内信
2018春节活动(三)
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2021/5/31 14:22:36
#6楼
我们这会吸合。因为我们0与大地是通的。
此帖发自手机工控论坛
28180
cfg168
文章数:17072
年度积分:76
历史总积分:28180
注册时间:2012/11/28
发站内信
2018论坛解答高手
2015论坛贡献奖
发表于:2021/5/31 14:25:54
#7楼
以下是引用ehszcs2021/5/31 10:44:39的发言:
继电器线圈一头接+24V,一头接三相五线制的地线,继电器会吸合吗?
还有就是继电器的线圈一头接+24V一头接机器外壳(机器是金属的),当外壳搭0v时继电器会吸合,
而当人手搭外壳是继电器会不会吸合,机器脚与地面良好接触时又会怎样?
安全稳定的电气控制系统,是严禁出现此类情况的,并且会极力避免,因为不可控因素会导致机毁人亡,这是工控行业的大忌和禁区,所以在工程师设计电控的时候,会特别重视,还有定期维保是很重要的。
42319
YXBK 版主
文章数:19442
年度积分:2733
历史总积分:42319
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2021/5/31 14:27:49
#8楼
主要是看有没有回路,+24V对应的0V如果接了地线或者接了外壳的话,那么就会通
大家一起学习
18245
qq2994216177
文章数:5331
年度积分:830
历史总积分:18245
注册时间:2014/12/11
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2021/5/31 16:29:21
#9楼
以下是引用cfg1682021/5/31 14:25:54的发言:
国外设备开关电源0V都采用接地模式的……
此帖发自手机工控论坛