您现在所在的是:

变频器论坛

回帖:17个,阅读:2888 [上一页] [1] [2] [下一页]
50
黑色木偶
文章数:6
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2021/5/27
发站内信
发表于:2021/5/27 10:07:35
#0楼
  我公司现有一台250KW卧式离心泵,配套丹弗斯250KW变频器(铭牌显示此变频器额定电流略高于额定电流),一台355KW配套355KW的丹弗斯变频器(铭牌显示此变频器额定电流略低于电机额定电流)
  目前出现状况:当变频器给定频率到达43Hz时,反馈水泵电机达到额定电流。当给定频率45Hz时,反馈电流超过额定电流,再加变频器就保护了!
目前两台变频启动的水泵都有相同的问题。
  另外几台相同功率的,使用软启动器启动后工频运行,反馈电流低于额定电流!

请各路师傅帮忙分析原因,不胜感激!!!!
7473
AlsacePMuhLG
文章数:1149
年度积分:1022
历史总积分:7473
注册时间:2018/6/11
发站内信
发表于:2021/5/27 11:11:04
#1楼
管道,阀门,止回阀,水泵叶轮过一遍,做个整定再看看!就这么点东西,慢慢也排除了!
5191
799676754
文章数:1536
年度积分:50
历史总积分:5191
注册时间:2016/9/4
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2021/5/27 14:39:18
#2楼
    这和阀门开度,也就是说和水泵流量有很大关系,流量越大,电机的驱动电流越大。
雷电
20504
fireray
文章数:3648
年度积分:1197
历史总积分:20504
注册时间:2009/7/29
发站内信
发表于:2021/5/27 20:34:43
#3楼
排除水泵本身问题的话,就是负载太重了,比如水里泥沙量太大。
此帖发自手机工控论坛
11007
华星电仪
文章数:1574
年度积分:65
历史总积分:11007
注册时间:2008/9/9
发站内信
寻找英威腾(三)
发表于:2021/5/29 9:24:54
#4楼
电机和泵不匹配也有可能,出口阀门全开,用钳型电流表测量一下电机实际电流与变频器电流是否一致
学无止境!
由力而起,由善而达。
踏踏实实做人,实实在在做事!
50
黑色木偶
文章数:6
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2021/5/27
发站内信
发表于:2021/6/1 9:17:20
#5楼
回复 #2楼 799676754
可是同样的型号电机水泵,使用软起,工频运行就不会出现这样的情况。
50
生活那么假
文章数:8
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2021/3/27
发站内信
发表于:2021/6/19 14:13:15
#6楼
首先你这个变频器的选型就有问题,正常选型是变频器大于电机一个等级的功率,另外你这个电机已经处于超负荷了,变频器肯定会报故障的,解决方法如果超的不是很多可以适当放大过载电流.观察变频器和电机的运行电流不能大于的额定的10%。
6939
gku0223KKXxJ
文章数:2093
年度积分:50
历史总积分:6939
注册时间:2016/2/23
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2021/6/27 8:26:18
#7楼
总结一下: 变频器运行超电流有这么几方面的原因 变频器负载重 水泵长期运行叶轮磨损与周边间隙增大 井况发生变化比如泥沙增多 塌井,管道阻塞。变频器进线电源电压低 不平衡 变频器问题。。。
50
syhqx
文章数:75
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2019/8/2
发站内信
发表于:2021/7/22 14:58:53
#8楼
你用的是丹佛斯哪个系列的变频器,102/202/302?个人感觉泵有问题的可能性比较大。
[此贴子已经被作者于2021/7/22 15:03:07编辑过]
50
黑色木偶
文章数:6
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2021/5/27
发站内信
发表于:2021/7/30 10:06:11
#9楼
回复 #3楼 fireray
谢谢你的帮助,水泵送的是清水,不存在泥沙问题

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005