您现在所在的是:

变频器维修

回帖:17个,阅读:2461 [上一页] [1] [2] [下一页]
3260
huhuichangyeah
文章数:120
年度积分:607
历史总积分:3260
注册时间:2010/5/23
发站内信
发表于:2021/5/25 7:41:13
#0楼
为了方便测量和保护模块,不给变频器模块供主电用刀割掉印刷板铜薄,不想刀割铜薄还有更好的方法吗?
此帖发自手机工控论坛
23512
mengx9806
文章数:10974
年度积分:1251
历史总积分:23512
注册时间:2011/5/16
发站内信
2018论坛热心网友
2018春节活动(三)
工控人谈电商
发表于:2021/5/25 8:21:42
#1楼
一般变频器自带有一组模拟量输出口,不知道我有没有理解你的意思····
喜欢一句广告语:世界再大,也大不过我35码半的脚步。但是我的世界里,如何才能追到那
逝去的青春年华?
7476
AlsacePMuhLG
文章数:1149
年度积分:1025
历史总积分:7476
注册时间:2018/6/11
发站内信
发表于:2021/5/25 8:35:26
#2楼
回复 #1楼 mengx9806
答非所问
7476
AlsacePMuhLG
文章数:1149
年度积分:1025
历史总积分:7476
注册时间:2018/6/11
发站内信
发表于:2021/5/25 8:41:27
#3楼
那没办法,你串个白炽灯泡好了
38053
知道一点
文章数:22549
年度积分:2472
历史总积分:38053
注册时间:2004/6/12
发站内信
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
发表于:2021/5/25 8:55:42
#4楼
回复 #3楼 AlsacePMuhLG
怎么串?
快乐 幸福 自由 比什么都重要
7476
AlsacePMuhLG
文章数:1149
年度积分:1025
历史总积分:7476
注册时间:2018/6/11
发站内信
发表于:2021/5/25 9:02:36
#5楼
上面的来这板块砸场子的?!
9663
1326893350
文章数:996
年度积分:1046
历史总积分:9663
注册时间:2011/11/2
发站内信
发表于:2021/5/25 11:15:13
#6楼
回复 #4楼 知道一点
电源单相进线220V的变频器,使用维修电源310V(DV)回路串接一只220V/30W至100W白炽泡。电源三相进线380V的变频器,使用维修电源520V(DV)回路串接二只220V/30W至100W白炽泡。这是维修变频器最基本方法!
森林之王
38053
知道一点
文章数:22549
年度积分:2472
历史总积分:38053
注册时间:2004/6/12
发站内信
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
发表于:2021/5/25 12:18:57
#7楼
回复 #5楼 AlsacePMuhLG
怎样理解楼主的标题和文字描述?
快乐 幸福 自由 比什么都重要
21255
kazefsh
文章数:7213
年度积分:1230
历史总积分:21255
注册时间:2013/2/5
发站内信
发表于:2021/5/25 12:25:52
#8楼
当然是拆模块啦
38053
知道一点
文章数:22549
年度积分:2472
历史总积分:38053
注册时间:2004/6/12
发站内信
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
发表于:2021/5/25 12:26:36
#9楼
以下是引用13268933502021/5/25 11:15:13的发言:
电源单相进线220V的变频器,使用维修电源310V(DV)回路串接一只220V/30W至100W白炽泡。电源三相进线380V的变频器,使用维修电源520V(DV)回路串接二只220V/30W至100W白炽泡。这是维修变频器最基本方法!
“为了方便测量和保护模块,不给变频器模块供主电”
楼主不要给模块供主电,理解不同
快乐 幸福 自由 比什么都重要