比如abc3个点
从a到b,速度快的时候,它会到b停止,然后惯性到c,再回到b.

这个如何避免.
用的雷塞的步进驱动器与电机.
20915
bnnyygy
文章数:5990
年度积分:1581
历史总积分:20915
注册时间:2012/3/15
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2021/5/22 20:14:19
#1楼
它只是步进电机。加长减速时间。
85329
ZCMY 版主
文章数:47405
年度积分:1388
历史总积分:85329
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2021/5/22 20:50:26
#2楼
快到时提前减速;
26506
goldage
文章数:15084
年度积分:2008
历史总积分:26506
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2021/5/22 21:09:38
#3楼
现在部分的步进电机是带编码器的,估计你的就是这类,降低速度应该可以解决
19263
pqsh 版主
文章数:7424
年度积分:1093
历史总积分:19263
注册时间:2006/8/22
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2021/5/22 22:46:54
#4楼
相当于超调?
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
50
sinemonk
文章数:180
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2019/6/9
发站内信
发表于:2021/5/22 23:50:13
#5楼
回复 #3楼 goldage
是的,带编码线的,降低速度说不好看.
50
sinemonk
文章数:180
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2019/6/9
发站内信
发表于:2021/5/22 23:50:43
#6楼
回复 #1楼 bnnyygy
后天我试试.
50
sinemonk
文章数:180
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2019/6/9
发站内信
发表于:2021/5/22 23:51:03
#7楼
回复 #4楼 pqsh
也许是
42334
YXBK 版主
文章数:19448
年度积分:2748
历史总积分:42334
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2021/5/23 10:56:33
#8楼
要么降速要么提前减速
大家一起学习
433
LY-刘
文章数:541
年度积分:433
历史总积分:433
注册时间:2020/4/29
发站内信
发表于:2021/5/23 19:05:04
#9楼
步进电机的特性决定它只适用于低速场合