发表于:2021/5/13 16:47:08
#0楼
各位大佬,小弟最近设计了一个外掺剂添加系统,包括一些数据的读取、控制,其中温度、液位是模拟量转换,重量、空气流量、变频器实时频率、电流是通讯读取,流量是用PLC高速计数器来读取流量计脉冲数再通过算法计算出流量,然后用PID来控制变频器输出频率,问题就出在脉冲计数上,现在PLC读取脉冲数相当不稳定,HC0计数在变频器启动时跳动很快,稳定后变慢,而且变频器频率越低速HC0计数越快,到工频时反而很慢,变频器启动但频率为0时,HC0计数也有很快跳动,我怀疑是变频器谐波传导干扰了PLC的直流电源系统,因为我变频器是没有加装任何防干扰措施的,但我整个直流电源都是开关电源供电,开关电源应该有滤波系统吧,现在打算在变频器输入测加装个输入滤波器,开关电源前面再加个单相电源滤波器,不清楚这样有效果没,
还有我流量计是3根出线,0V、12V、SIGN(信号线),我是SIGN线直接接入PLC高速口I0.0的,开关电源原本是计划用的1个带12V、24V双输出的,柜子厂家用了2个单独开关电源,1个12V、1个24V,12V的给流量计供电,24V的给PLC供电,开始2个开关电源0V端没有短接,后来我认为PLC高速脉冲输入口12V和PLC 公共0V间没有在1个回路里,所以把2个开关电源0V端短接了,短接后效果还没具体看,这个计数不稳定是不是和这个也有关系?
还有我流量计是3根出线,0V、12V、SIGN(信号线),我是SIGN线直接接入PLC高速口I0.0的,开关电源原本是计划用的1个带12V、24V双输出的,柜子厂家用了2个单独开关电源,1个12V、1个24V,12V的给流量计供电,24V的给PLC供电,开始2个开关电源0V端没有短接,后来我认为PLC高速脉冲输入口12V和PLC 公共0V间没有在1个回路里,所以把2个开关电源0V端短接了,短接后效果还没具体看,这个计数不稳定是不是和这个也有关系?
[此贴子已经被jint于2021/5/17 8:56:04编辑过]