您现在所在的是:

变频器论坛

回帖:13个,阅读:1586 [上一页] [1] [2] [下一页]
14014
超级大手 版主
文章数:4344
年度积分:50
历史总积分:14014
注册时间:2007/9/20
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2021/5/11 5:02:39
#0楼
不到俩月四个闸阀坏了三个
附件 IMG_20210511_043752.jpg
泵内没水转了几天两台37千瓦水泵报废



附件 IMG_20210510_184024.jpg
此帖发自手机工控论坛
18070
qq2994216177
文章数:5322
年度积分:655
历史总积分:18070
注册时间:2014/12/11
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2021/5/11 7:33:32
#1楼
这种设备没人检查值班?
此帖发自手机工控论坛
14014
超级大手 版主
文章数:4344
年度积分:50
历史总积分:14014
注册时间:2007/9/20
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2021/5/11 8:20:11
#2楼
以下是引用qq29942161772021/5/11 7:33:32的发言:
这种设备没人检查值班?
老正规的单位了
附件 IMG_20210510_183917.jpg
专人负责生产 生活 消防的供水 关键问题出在采购上 四个闸阀一共省了160元  造成的损失  重新更换四个闸阀两台水泵大修  人工电力 生产损失直接间接无法估算  最少两万多  可能还要多  这就是省了160元的代价
此帖发自手机工控论坛
9979
yutianhe95
文章数:3356
年度积分:314
历史总积分:9979
注册时间:2017/3/29
发站内信
2018论坛热心网友
2018春节活动(三)
发表于:2021/5/11 8:39:39
#3楼
你们这阀门坏的主要原因是? 阀板生锈卡住?密封不行还是阀杆坏了? 这消防的阀门应该不经常开,我们用的也有一部分温州货但也没怎么出问题。
低头做事,抬头做人。
低调做人,高调做事。
4330
516596794
文章数:137
年度积分:291
历史总积分:4330
注册时间:2016/9/6
发站内信
发表于:2021/5/11 9:14:50
#4楼
还有没有成熟的方案,可以在闸阀坏的时候保护水泵呢?
比如:增加水流开关,压力开关,精确限定电机的电流值。
5191
799676754
文章数:1536
年度积分:50
历史总积分:5191
注册时间:2016/9/4
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2021/5/11 9:16:39
#5楼
  购到翻新的或小作坊生产的阀门,这个阀不容易损坏。
雷电
14014
超级大手 版主
文章数:4344
年度积分:50
历史总积分:14014
注册时间:2007/9/20
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2021/5/11 11:07:31
#6楼
以下是引用yutianhe952021/5/11 8:39:39的发言:
你们这阀门坏的主要原因是? 阀板生锈卡住?密封不行还是阀杆坏了? 这消防的阀门应该不经常开,我们用的也有一部分温州货但也没怎么出问题。
我看了都是翻新的  全是丝杠脱扣闸坨掉下了 把水都挡住了
此帖发自手机工控论坛
25610
goldage
文章数:14670
年度积分:1112
历史总积分:25610
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2021/5/12 21:17:55
#7楼
碟阀也和你那种差不多价钱,阀门状态更直观,法兰安装方式更方便
8776
xupeng2008
文章数:1913
年度积分:50
历史总积分:8776
注册时间:2009/5/14
发站内信
发表于:2021/5/13 13:39:10
#8楼
这个阀门也太渣了  不过泵要有对应保护能好一点
14014
超级大手 版主
文章数:4344
年度积分:50
历史总积分:14014
注册时间:2007/9/20
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2021/5/14 22:46:36
#9楼
以下是引用xupeng20082021/5/13 13:39:10的发言:
这个阀门也太渣了  不过泵要有对应保护能好一点
泵内无水干转时属于超轻载 保护控制系统是无法侦测到的 因为它的责任是保护电动机 电机轻载对它来说是一种享受
此帖发自手机工控论坛

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

93.6006