发表于:2021/5/9 10:51:43
#0楼
本人19年经人介绍跳槽到一个工厂。上班后听说锅炉引风机电路曾经有过故障,就很有兴趣。经询问现任电工说是有根电缆线断了。我去现场看了看,从锅炉配电柜到引风机约30米距离,电机功率22KW,采用星三角启动控制,两根3X16铜芯电缆。其中一根电缆悬在一边,估计是星角转换有问题,搞的直接启动。我想电机功率不算大,电缆线断掉的可能性有多大?因为和现任电工说起这个事的时候,他是很烦躁的,所以我就背地用万用表测量了一下,电缆线是通的!这就有意思了。我把这个情况告诉了介绍人,机修师傅老王。老王说你把线路复原。我说先不急,我查查线路再说。在一次例行检修的时候,开始检查配电柜里面的线路,由于当时没有找到图纸(后来发现藏在一个柜子底下),只得拿起笔纸现场手绘电路图。该引风机采用的是工频、变频切换控制,目前工频状态不能使用,只能用变频。这部分控制共5个接触器,工频三个,变频2个A和B,A和B并联。柜内增加了一个接触器,线圈并联于A,其常开触点接到变频器启动端子,线圈B常开触点也是接变频启动端。经查,接触器B线圈有电压而没有吸合,必定是线圈烧毁无疑。测量其电阻果然无穷大,换上接触器线圈,另一根电缆也接上,一切都复原运行正常。故障处理了,虽有点成就感,但是一直想不通,前任究竟是为什么这样做,一步之遥而已!