#0楼
本人小白第一次使用clink,这个模拟量读不到,一只是零,硬件组态已OK,没有报错,为什么读不到模拟量的值呢?
20183
高雅的雅
文章数:15777
年度积分:-205
历史总积分:20183
品牌积分(CC-Link):22
注册时间:2015/5/12
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2021/5/10 0:04:14
#1楼
附件 屏幕截图 2021-05-10 000231.jpg

看到没有,AJ65SBT2B-64AD模拟量读取就这么简单,AJ65SBT-64AD我不喜欢用——占有4站,AJ65SBT2B-64AD只占有一站
那一瞬间忽然不再想你,因为去一趟漠河,走了一趟西藏,逛了一趟天涯海角,泡了一会栖谷温泉,回来就是:一切随他去吧,该咋过咋过!!车祸不死感言
50
云上一只苹果
文章数:2
年度积分:50
历史总积分:50
品牌积分(CC-Link):4
注册时间:2021/5/3
发站内信
发表于:2021/5/10 21:15:36
#2楼
回复 #1楼 高雅的雅
好的,我已看手册,我那个型号只占用1站,兄台你是不是搞错了,哈哈
20183
高雅的雅
文章数:15777
年度积分:-205
历史总积分:20183
品牌积分(CC-Link):22
注册时间:2015/5/12
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2021/5/12 15:31:50
#3楼
实话说三菱的智能模块(模拟量、温度等等)需要写程序才能读取,汇川、等等西门子的直接程序参数配置地址就可以应用。相对来说三菱在这点比不过西门子等等,模拟量模块等等就是欧姆龙也比三菱好,希望三菱在这点加强
那一瞬间忽然不再想你,因为去一趟漠河,走了一趟西藏,逛了一趟天涯海角,泡了一会栖谷温泉,回来就是:一切随他去吧,该咋过咋过!!车祸不死感言
3295
CC-LinkHome 版主
文章数:642
年度积分:130
历史总积分:3295
品牌积分(CC-Link):467
注册时间:2017/2/7
发站内信
发表于:2021/5/14 8:30:38
#4楼
我们论坛是有一个PPT,专门讲解AJ65SBT-64AD,您还可以私信发你邮箱,我可以把这个模块的PPT发给你。