这次项目有一个任务是报警分类的优化更新.
在对应页面上显示对应的报警分类...
不同报警分类用新的字体显示.

更改完之后出现了一个问题..
测试的时候发现一个本来是报警类别2中的报警条目,修改之后应该是报警类别3
但测试时它仍让显示在报警分类2中,并且显示的颜色也还是2 的黄色..

经过400王工的提示..修改了几处地方..删除的数字量报警文件.重新生成.仍然不行
最后王工说.把两台冗余的服务器都下线..重新编译,再打开试试.
这次之后报警分类才显示正常了..

这是为什么呢??冗余的服务器会干涉到报警分类的更新?
另一个项目的画面也是停服务器1 更新,,服务器1上线,,停服务器2 更新 服务器2上线  没有出现这个问题啊
水平一般,能力有限.如有错误之处.欢迎并感谢指出.我一定认真学习积极改正.请勿DISS.
668
3358319970
文章数:385
年度积分:668
历史总积分:668
品牌积分(施耐德):245
注册时间:2020/8/17
发站内信
发表于:2021/4/23 9:49:10
#1楼
重启大法好。
5260
0aguang0
文章数:1295
年度积分:801
历史总积分:5260
品牌积分(施耐德):1716
注册时间:2010/10/21
发站内信
发表于:2021/4/23 12:30:15
#2楼
回复 #1楼 3358319970
现场项目特殊.有的下线都不让你下线...
水平一般,能力有限.如有错误之处.欢迎并感谢指出.我一定认真学习积极改正.请勿DISS.