请大侠指点:
  一台功率5KW小型汽油发电机拖动潜水泵时,人又在潜水泵周围水域工作,请问采用哪种接地保护最安全.具体措施,分析数据是什么.    

                        谢谢!
1313
jinpin
文章数:124
年度积分:50
历史总积分:1313
注册时间:2005/4/12
发站内信
发表于:2005/9/3 12:09:00
#1楼
建议不接地,加强绝缘措施。因为是独立系统,相当于隔离变压器输出,若出现一点接地故障,并不会构成回路。
961
mahaiguo
文章数:7
年度积分:50
历史总积分:961
注册时间:2005/1/14
发站内信
发表于:2005/9/3 13:15:00
#2楼
有道理,但若出现两相接地,另有分布电容大小决定人体接触电压一说,还是有危险可能,
应该作何保护措施
1937
dxhb
文章数:383
年度积分:50
历史总积分:1937
注册时间:2005/6/22
发站内信
发表于:2005/9/3 16:48:00
#3楼
加把人手看着.是最关键
人依德兴  业随信旺-----德兴环保
961
mahaiguo
文章数:7
年度积分:50
历史总积分:961
注册时间:2005/1/14
发站内信
发表于:2005/9/3 19:46:00
#4楼
发电机本身需要接地保护,对负载也有短路保护,当发生一点接地时负载与发电机构成回路,人体在其周围需要多大绝缘电阻才不构成危险,此时负载需与工作接地连接,还是采用保护接地.
或者干脆发电机与负载都不接地,哪种更妥当(凡指容量在100KVA以下电网),另分布电容如何测算.                            
                              请各路大侠指教
1481
hu200506
文章数:225
年度积分:50
历史总积分:1481
注册时间:2005/6/1
发站内信
发表于:2005/9/3 20:13:00
#5楼
加强绝缘,发电机与负载都不接地,人穿绝缘靴。
1449
sys1954
文章数:225
年度积分:50
历史总积分:1449
注册时间:2005/9/1
发站内信
发表于:2005/9/11 1:32:00
#6楼
5l楼说法不行啊,还是外壳都接地,再装个带漏电保护的空气开关吧!
 活到老 学到老 不求有功 但求无过
1481
hu200506
文章数:225
年度积分:50
历史总积分:1481
注册时间:2005/6/1
发站内信
发表于:2005/9/11 9:59:00
#7楼
那漏电保护总是动作,水泵老停,能行吗?
1449
sys1954
文章数:225
年度积分:50
历史总积分:1449
注册时间:2005/9/1
发站内信
发表于:2005/9/11 10:31:00
#8楼
线路和水泵不漏电是不可能动作的,坚持想用微漏电设备,只能加装隔离变压器了.
 活到老 学到老 不求有功 但求无过
961
mahaiguo
文章数:7
年度积分:50
历史总积分:961
注册时间:2005/1/14
发站内信
发表于:2006/1/4 19:14:00
#9楼
6楼的师傅讲得对,但是由于水深5~6米,又无自然接地体,施工又是临时维护,采用人工接地体有困难,措施可能不可靠,请问有什么更具体地办法.