附件 3013bf511cb6f232ee5b7007641df4f.jpg



就是像这种空气开关接线两端,标准的做法是用什么类型的端子呢?Y型还是其他的型号?还是说可以不用端子直接把线往上一接就行了。因为我在接线时候会遇到各种不同型号的线径,在结合自己有的材料有什么用什么。在这里就是想问明白标准的做法是用哪种类型的。唉。
9411
yzl1981000
文章数:1532
年度积分:128
历史总积分:9411
注册时间:2006/1/19
发站内信
2017国庆活动(三)
发表于:2021/4/6 14:26:06
#1楼
这种空开我们都不用接线端子,直接上。
2340
JX-SME
文章数:68
年度积分:549
历史总积分:2340
注册时间:2019/7/17
发站内信
发表于:2021/4/6 14:34:21
#2楼
我们这里是低于等于6平方用U型, 10平方及以上上锡直接上。
[此贴子已经被作者于2021/4/6 14:34:38编辑过]
人生就是一场旅行,不在乎目的地,在乎的是沿途的风景以及看风景的心情;
18245
qq2994216177
文章数:5331
年度积分:830
历史总积分:18245
注册时间:2014/12/11
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2021/4/6 14:43:57
#3楼
以下是引用一匹野马2021/4/6 14:34:21的发言:
我们这里是低于等于6平方用U型, 10平方及以上上锡直接上。
[此贴子已经被作者于2021/4/6 14:34:38编辑过]
感觉上锡最不靠谱,因为接触点发热容易氧化……
此帖发自手机工控论坛
18245
qq2994216177
文章数:5331
年度积分:830
历史总积分:18245
注册时间:2014/12/11
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2021/4/6 14:45:10
#4楼
单根bvr软线用针型的比较方便……
此帖发自手机工控论坛
42316
YXBK 版主
文章数:19442
年度积分:2730
历史总积分:42316
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2021/4/6 15:20:21
#5楼
附件 微信截图_20210406152012.jpg
大家一起学习
3845
dffeifei110
文章数:949
年度积分:144
历史总积分:3845
注册时间:2016/7/23
发站内信
发表于:2021/4/6 21:39:05
#6楼
上面的冷压插片端子可以的,空开和接触器、中继用U型预绝缘端子,但是你要注意线径,根据线径选择端子型号,最重要的是选对压线钳。
[此贴子已经被作者于2021/4/6 21:39:18编辑过]
工控大白兔,感谢各位指点!多谢!
4796
时光XetXRgcY
文章数:120
年度积分:50
历史总积分:4796
注册时间:2016/1/7
发站内信
发表于:2021/4/7 5:23:42
#7楼
c45 鸭嘴端子
19519
honghaii
文章数:7888
年度积分:1200
历史总积分:19519
注册时间:2006/12/5
发站内信
发表于:2021/4/7 7:55:04
#8楼
要用的话就是用插片式冷压端子。
5331
2233296153
文章数:660
年度积分:797
历史总积分:5331
注册时间:2019/5/9
发站内信
发表于:2021/4/7 8:08:22
#9楼
我都是用的管型端子