您现在所在的是:

电工技术

回帖:14个,阅读:1321 [上一页] [1] [2] [下一页]
53
漠雨
文章数:7
年度积分:53
历史总积分:53
注册时间:2021/4/2
发站内信
发表于:2021/4/2 10:20:41
#0楼
只要变送器接入信号隔离器,变送器电流就增大,但是有个别变送器接上还是可以正常使用,同样的变送器接在其它品牌的信号隔离器上就可以使用,是不匹配吗?还真是纳闷了。
此帖发自手机工控论坛
24388
dlr
文章数:4419
年度积分:1207
历史总积分:24388
注册时间:2007/1/3
发站内信
2018论坛热心网友
2017论坛贡献奖
2017春节活动(三)
2016论坛贡献奖
2016国庆活动(三)
2015论坛贡献奖
2015春节活动
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2021/4/2 19:29:18
#1楼
说得不太清楚,如:是什么型号的信号隔离器,电流增大到什么程度等。
53
漠雨
文章数:7
年度积分:53
历史总积分:53
注册时间:2021/4/2
发站内信
发表于:2021/4/2 22:14:25
#2楼
MIK-502E信号隔离器,液位变送器在4ma的时候,只要接入信号隔离器,电流就变成27ma。
此帖发自手机工控论坛
50
郧西潺潺
文章数:29
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2019/8/29
发站内信
发表于:2021/4/2 22:59:38
#3楼
这个明显是线路直接接通了,有回路,线路查看下,或者变送器对调看下
17276
329345277
文章数:5565
年度积分:752
历史总积分:17276
注册时间:2008/12/16
发站内信
2018春节活动(三)
2015春节活动
2014相约国庆
发表于:2021/4/3 8:47:41
#4楼
液位计是两线制还是四线制。隔离器好像有个两线制和四线制拨码开关
85318
ZCMY 版主
文章数:47403
年度积分:1377
历史总积分:85318
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2021/4/3 9:37:07
#5楼
以下是引用漠雨2021/4/2 22:14:25的发言:
MIK-502E信号隔离器,液位变送器在4ma的时候,只要接入信号隔离器,电流就变成27ma。
那是你隔离器选型有误或坏了;
53
漠雨
文章数:7
年度积分:53
历史总积分:53
注册时间:2021/4/2
发站内信
发表于:2021/4/3 11:36:23
#6楼
我也觉得是隔离器故障,不过没彻底坏,特别挑变送器,(同年采购的变送器接上有些可以使用)今年采购的变送器接在602S隔离器就可以使用,就唯独接在502E上不能使用。
此帖发自手机工控论坛
53
漠雨
文章数:7
年度积分:53
历史总积分:53
注册时间:2021/4/2
发站内信
发表于:2021/4/3 11:45:56
#7楼
液位计是两线的,还有就是这批信号隔离器输入端的电压高达47伏(开关电源电压24伏)使用602s隔离器就不存在这样现象,但是有些设备还能正常工作,用24伏电瓶供电还是同样现象,很是奇怪。
此帖发自手机工控论坛
24388
dlr
文章数:4419
年度积分:1207
历史总积分:24388
注册时间:2007/1/3
发站内信
2018论坛热心网友
2017论坛贡献奖
2017春节活动(三)
2016论坛贡献奖
2016国庆活动(三)
2015论坛贡献奖
2015春节活动
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2021/4/3 14:46:31
#8楼
与隔离器厂家联系下。
3845
dffeifei110
文章数:949
年度积分:144
历史总积分:3845
注册时间:2016/7/23
发站内信
发表于:2021/4/3 22:33:33
#9楼
不好意思,弱弱的问一下,液位需要隔离器干嘛?
工控大白兔,感谢各位指点!多谢!