最近接触到好几台变频器,基本都在11~18.5 之前的功率左右,由于功率不是特别大 好多机器主回路用的不是接触器而是继电器,就发现好几台机器继电器主触点针脚的焊点有松动的情况,然后就打火,越打火旷量越大 导致机器报欠电压故障。
之前遇到的基本都是冲床设备上的变频器 大电容针脚有松动 因为电容本身的重量和冲床的震动导致的,但是继电器的针脚为什么也会出现同样的情况(当然说到的不是冲床设备上的变频)工作环境基本没有震动,继电器针脚就松动 打火 报警了, 求经验老到的师傅解惑,小弟很是不解 表情
50
芳华
文章数:19
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2020/7/18
发站内信
发表于:2021/3/28 17:03:45
#1楼
表情
26500
goldage
文章数:15081
年度积分:2002
历史总积分:26500
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2021/3/28 21:19:01
#2楼
是不是线路板上的焊盘不牢固引起?
50
芳华
文章数:19
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2020/7/18
发站内信
发表于:2021/3/29 8:10:04
#3楼
回复 #2楼 goldage
应该不是 后来自己仔细想了一下  客户说会有一些震动 但是不常有,我自己想会不会就是因为这些小震动 , 因为主回路电流比较大,导致发热再加上小震动 才导致的这样 也不知道是不是这样,反正目前也就想到这么多 其他方面是真想不出来什么原因了。
9094
711022027
文章数:812
年度积分:604
历史总积分:9094
注册时间:2006/8/4
发站内信
发表于:2021/3/29 8:21:18
#4楼
热胀冷缩导致的焊盘开裂。这种现象在有些大功率电阻引脚上也能看到。
40351
tigermu 版主
文章数:14903
年度积分:1309
历史总积分:40351
注册时间:2004/8/12
发站内信
2018论坛优秀版主
2018春节活动(二)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(一)
2016论坛优秀版主
2016国庆活动(一)
2015论坛优秀版主
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2015春节活动
2014论坛优秀版主
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2010年度论坛贡献奖
发表于:2021/3/29 8:25:34
#5楼
我猜测也是冷热交替导致的松动。
清泉石上,明月松间。
50
outliers
文章数:135
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2019/10/14
发站内信
发表于:2021/3/29 8:28:21
#6楼
继电器本来就不适合干这类活,换成接触器吧
50
芳华
文章数:19
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2020/7/18
发站内信
发表于:2021/3/29 8:43:57
#7楼
多谢各位发言解惑
11007
华星电仪
文章数:1574
年度积分:65
历史总积分:11007
注册时间:2008/9/9
发站内信
寻找英威腾(三)
发表于:2021/3/29 10:04:50
#8楼
触点容量小了,发热产生的,可以换成接触器
学无止境!
由力而起,由善而达。
踏踏实实做人,实实在在做事!
7902
wangjlcs
文章数:1446
年度积分:241
历史总积分:7902
注册时间:2004/3/29
发站内信
发表于:2021/3/29 10:30:45
#9楼
继电器选型偏小或质量不过关,焊点有温度,热胀冷缩形成裂缝。