#0楼
附件 1.jpg

如第二个图,用接触器的常开点控制变频器的启停,这样怎么样。我们厂现在是第一个图的接发,变频器的故障信号,实际频率到dcs没启动的时候,变频器没启动频率显示断线,这样好吗?



18245
qq2994216177
文章数:5331
年度积分:830
历史总积分:18245
品牌积分(施耐德):162
注册时间:2014/12/11
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2021/3/26 9:32:08
#1楼
变频器一直通电,用控制端子控制启停……
此帖发自手机工控论坛
56
3358319970
文章数:543
年度积分:56
历史总积分:56
品牌积分(施耐德):336
注册时间:2020/8/17
发站内信
发表于:2021/3/26 9:34:47
#2楼
尽量不要在变频器输出端接入接触器,至于给DCS信号,第一个图可以优化,用变频器继电器输出给DCS备妥信号
10146
yutianhe95
文章数:3365
年度积分:481
历史总积分:10146
品牌积分(施耐德):414
注册时间:2017/3/29
发站内信
2018论坛热心网友
2018春节活动(三)
发表于:2021/3/26 9:37:09
#3楼
如果确实要加接触器,输入端KM控制功能变频器里有带的。原则是尽量避免运行过程中输出端和输入端KM突然断电。
低头做事,抬头做人。
低调做人,高调做事。
42312
YXBK 版主
文章数:19441
年度积分:2726
历史总积分:42312
品牌积分(施耐德):274
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2021/3/26 9:37:39
#4楼
输入输出都可以不用加,外部端子控制启停,一个小继电器就可以了
大家一起学习
5328
2233296153
文章数:660
年度积分:794
历史总积分:5328
品牌积分(施耐德):25
注册时间:2019/5/9
发站内信
发表于:2021/3/26 9:39:14
#5楼
我都是直接断路器下端接变频器,如果变频器不一拖二的话,就变频器直接接电机。可参考下变频器厂家给的图纸
附件 22222222222.jpg
19519
honghaii
文章数:7888
年度积分:1200
历史总积分:19519
品牌积分(施耐德):45
注册时间:2006/12/5
发站内信
发表于:2021/3/26 11:29:24
#6楼
对的厂家是补建议在变频器后面接接触器的,哪怕是一拖二也是要求你接触器先吸合然后变频器工作的。
17364
pan_xiansheng
文章数:2330
年度积分:1012
历史总积分:17364
品牌积分(施耐德):17
注册时间:2011/11/18
发站内信
2018论坛解答高手
2015论坛贡献奖
发表于:2021/3/26 11:44:18
#7楼
无论是输入还是输出,不加最好!首先你要搞清楚为什么要加,比如说:一拖二,在此场合下,需要在输出端加,再比如说,变频、工频双电源运行,此场合需要输入与输出同时加。
26494
goldage
文章数:15081
年度积分:1996
历史总积分:26494
品牌积分(施耐德):268
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2021/3/26 21:26:01
#8楼
估计楼主没认真看过手册才会出这个题目吧
20183
高雅的雅
文章数:15777
年度积分:-205
历史总积分:20183
品牌积分(施耐德):46
注册时间:2015/5/12
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2021/3/26 21:54:30
#9楼
变频器加接触器,这个仅仅用于紧急状态切断负载电源,要求是高性能变频器(控制电源和主电源分开的那种),而且仅仅用于紧急故障下切断主电源,其余时间都是接触器都是接通的