您现在所在的是:

信捷XINJE

回帖:4个,阅读:1793 [上一页] [1] [下一页]
50
扬帆QI9J
文章数:53
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2019/12/25
发站内信
发表于:2021/3/20 9:09:20
#0楼
附件 微信图片_20210319210906.jpg

附件 微信截图_20210319210101.jpg

附件 微信截图_20210319210234.jpg

附件 微信截图_20210319210813.jpg

附件 微信截图_20210320090526.jpg

附件 微信截图_20210320090559.jpg



有哪位大神帮我看看为什么通讯不上,端子控制启停,通讯修改频率。



20分悬赏
27947
guanyumou 版主
文章数:10552
年度积分:1130
历史总积分:27947
注册时间:2008/7/13
发站内信
2018论坛优秀版主
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(二)
2017春节活动(三)
发表于:2021/3/20 19:06:56
#1楼
三菱D700系列变频器做MODBUS-RTU通信时通信参数设置一览表

首先恢复出厂设置,然后再依次设置如下参数:(先设定P79为4,然后再将Pr.CL设置为1即可恢复出厂设置)

P160:设置为0

P77:设置为2

P79:设置为2
P340:设置为1

P338:设置为0
P339:设置为0
P551:设置为9999

P117:设置为1,
P118:设置为96
P120:设置为2
P122:设置为9999
P343:设置为0
P502:设置为0
P549:设置为1

设置好上述参数后,断电再上电,设置的参数才会有效

变频器通信参数:
1、数据位:8位
2、校验方式:偶校验
3、停止位:1位
4、波特率:9600bps
5、通信协议:Modbus RTU
6、变频器站号:1
基于各种组态软件\触摸屏\PLC\单片机\变频器Modbus TCP\RTU\ASCII通信编程服务,需要请直接
联系!腾讯扣扣149034219
27947
guanyumou 版主
文章数:10552
年度积分:1130
历史总积分:27947
注册时间:2008/7/13
发站内信
2018论坛优秀版主
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(二)
2017春节活动(三)
发表于:2021/3/20 19:11:19
#2楼
给定频率的话,只需对寄存器编号为40014、实际地址为16#000D的寄存器赋值0-5000数据,即就是代表写入0.00~50.00Hz的频率,而不是你信捷PLC程序中的H0ED
附件 image.jpg
发表于:2021/3/20 19:12:07
#3楼
再检查一下接线、PLC和变频器通信参数,信捷PLC编程就用REGW指令
基于各种组态软件\触摸屏\PLC\单片机\变频器Modbus TCP\RTU\ASCII通信编程服务,需要请直接
联系!腾讯扣扣149034219
42312
YXBK 版主
文章数:19441
年度积分:2726
历史总积分:42312
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2021/3/21 14:21:53
#4楼
今天用XD3与E700试了一下,测试成功,E700和D700通讯这块应该是一样的,XD3与XD5通讯上应该也差不多。

接线一定不要搞错了,要注意网口头的脚号顺序,具体看截图。

看你的图片NET灯没有亮,我测试时发现NET灯不亮是通讯不到的,可以按PU/EXT键进行切换的。

我觉得你首先要把NET灯弄亮。

附件 111.jpg

附件 222.jpg

附件 3333.jpg
大家一起学习

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

46.8003