#0楼
一种是三相380V进电,控制回路的220V用变压器获得。(以前做的多数柜子都是这样)。

还有一种是三相四线一火一零来取220V做控制电源。

这两种有啥本质区别吗?有时感觉客户现场有零线,但是一般也用变压器变获取220V。
40894
YXBK 版主
文章数:18739
年度积分:1308
历史总积分:40894
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2021/3/1 10:36:11
#1楼
变压器(隔离变压器)的主要可以起隔离作用,安全,抗干扰。
大家一起学习
79
120189887
文章数:177
年度积分:79
历史总积分:79
注册时间:2019/10/14
发站内信
发表于:2021/3/1 10:40:00
#2楼
用变压器转一下安全;我搞过直接用一火一零的,三相四线总空开零线虚接后,开关电源烧了2个,还好只烧到开关电源没继续烧PLC。
17987
qq2994216177
文章数:5317
年度积分:572
历史总积分:17987
注册时间:2014/12/11
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2021/3/1 10:45:40
#3楼
主要是安全隔离,抗干扰好点……
此帖发自手机工控论坛
17987
qq2994216177
文章数:5317
年度积分:572
历史总积分:17987
注册时间:2014/12/11
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2021/3/1 10:47:32
#4楼
以下是引用1201898872021/3/1 10:40:00的发言:
用变压器转一下安全;我搞过直接用一火一零的,三相四线总空开零线虚接后,开关电源烧了2个,还好只烧到开关电源没继续烧PLC。
你如果三相设备里单相电器都用同一相,总零线断路应该不会烧电器,如果混用三相,断零线百分百烧电器……
此帖发自手机工控论坛
14014
超级大手 版主
文章数:4344
年度积分:50
历史总积分:14014
注册时间:2007/9/20
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2021/3/1 11:21:46
#5楼
没有特殊要求控制电源取三相中任意一相电源和零线
1775
dingood
文章数:314
年度积分:61
历史总积分:1775
注册时间:2013/8/26
发站内信
发表于:2021/3/1 11:50:09
#6楼
回复 #2楼 120189887
有亲身例子讲解,瞬间优先级就清晰了!
3429
workerboy
文章数:316
年度积分:68
历史总积分:3429
注册时间:2005/1/21
发站内信
发表于:2021/3/1 12:25:15
#7楼
成本不一样呵呵
459
641421537
文章数:448
年度积分:53
历史总积分:459
注册时间:2020/8/5
发站内信
发表于:2021/3/1 17:28:34
#8楼
谢谢大家!
36785
知道一点
文章数:21910
年度积分:1204
历史总积分:36785
注册时间:2004/6/12
发站内信
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
发表于:2021/3/1 18:05:13
#9楼
380变220要使用隔离那种,且220v端没有接地/零
成本肯定高,但安全