中国自动化学会专家咨询工作委员会指定宣传媒体
免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
您现在所在的是:

台达论坛

fluketop kollmorgen 抖音 西门子减速电机 德嘉 台达 英威腾 泓格论坛 西门子 我和LOGO!有个约会 FLIR红外热像论坛 【有奖活动】英威腾 “Ni美国国家仪器 “PLC发展趋势大讨论”活动圆满结束 艾睿光电产品体验活动 cc-link图文征集活动 西门子SMART LINE V3
工控论坛首页 台达HMI → 浏览主题: 触摸屏+plc+变频器3者怎么用485连接?
发表新帖 回复该主题
回帖:21个,阅读:1148 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
* 帖子主题:

触摸屏+plc+变频器3者怎么用485连接?

分享到
6787
13542254757
文章数:1706
年度积分:311
历史总积分:6787
品牌积分(台达):1
注册时间:2013/8/5
发站内信
发表于:2021/2/27 8:30:18
#0楼
现在手头上触摸屏+plc+变频器都是台达的,触摸屏485连接plc会了,触摸屏用485连接变频器也会了,plc用485连接变频器也会了,就是不知道3者用485怎么连接?触摸屏连接plc站号1,变频器设站号2,触摸屏总是报通讯错误,协议都是设置一样的
此帖发自论坛APP
32501
YXBK 版主
文章数:15370
年度积分:2629
历史总积分:32501
品牌积分(台达):132
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2021/2/27 15:08:17
#1楼
触摸屏485连接plc会了,触摸屏用485连接变频器也会了

这两种分别用的是什么协议?用的是不是同一个通讯口?


另外PLC、触摸屏具体型号是?
大家一起学习
2955
ddt250
文章数:730
年度积分:457
历史总积分:2955
品牌积分(台达):44
注册时间:2016/12/26
发站内信
发表于:2021/3/1 8:17:55
#2楼
建议屏和变频器的通讯口分开。
因为屏和PLC通讯的时候,PLC是从站;PLC和变频器通讯的时候,PLC是主站。
一个通讯口,又做主站,又做从站,你这程序麻烦了。
[此贴子已经被作者于2021/3/1 8:20:24编辑过]
15073
329345277
文章数:5595
年度积分:1032
历史总积分:15073
品牌积分(台达):2
注册时间:2008/12/16
发站内信
2018春节活动(三)
2015春节活动
2014相约国庆
发表于:2021/3/1 8:25:57
#3楼
具体看什么触摸屏和PLC了吧
6787
13542254757
文章数:1706
年度积分:311
历史总积分:6787
品牌积分(台达):1
注册时间:2013/8/5
发站内信
发表于:2021/3/1 9:11:00
#4楼
回复 #2楼 ddt250
表情研究出来了,3者485通讯,电脑还可以同时监控plc和触摸屏,之前触摸屏默认台达的plcDVP协议。现在触摸屏改成modbus,controller,ASCII,触摸屏可以控制plc同时还可以控制变频器
此帖发自论坛APP
2955
ddt250
文章数:730
年度积分:457
历史总积分:2955
品牌积分(台达):44
注册时间:2016/12/26
发站内信
发表于:2021/3/1 17:01:34
#5楼
回复 #4楼 13542254757
你这等于是触摸屏做主站,PLC和变频器都做的触摸屏的从站。变频器和PLC之间没有直接进行数据互换。和我不是一个路子,我的变频器数据需要进入PLC处理,所以和你有出入
22367
guanyumou 版主
文章数:9735
年度积分:1996
历史总积分:22367
品牌积分(台达):73
注册时间:2008/7/13
发站内信
2018论坛优秀版主
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(二)
2017春节活动(三)
发表于:2021/3/1 17:31:23
#6楼
一般是这样的吧:
PLC两个通信口,COM1做从站和触摸屏链接、COM2做主站和变频器链接
然后可以在触摸屏上对变频器进行一些启动、停止、给定频率、读取参数操作。
基于各种组态软件\触摸屏\PLC\单片机\变频器Modbus TCP\RTU\ASCII通信编程服务,需要请直接
联系!腾讯扣扣149034219
6787
13542254757
文章数:1706
年度积分:311
历史总积分:6787
品牌积分(台达):1
注册时间:2013/8/5
发站内信
发表于:2021/3/1 18:36:31
#7楼
回复 #6楼 guanyumou
这个方式我有想到,现在还没有试表情plc的com1用232跟触摸屏通讯,com2用485跟变频器通讯
此帖发自论坛APP
6787
13542254757
文章数:1706
年度积分:311
历史总积分:6787
品牌积分(台达):1
注册时间:2013/8/5
发站内信
发表于:2021/3/1 18:37:37
#8楼
回复 #5楼 ddt250
具体有案例吗?想学习
此帖发自论坛APP
6787
13542254757
文章数:1706
年度积分:311
历史总积分:6787
品牌积分(台达):1
注册时间:2013/8/5
发站内信
发表于:2021/3/1 22:28:59
#9楼
以下是引用ddt2502021/3/1 17:01:34的发言:
你这等于是触摸屏做主站,PLC和变频器都做的触摸屏的从站。变频器和PLC之间没有直接进行数据互换。和我不是一个路子,我的变频器数据需要进入PLC处理,所以和你有出入
我想知道,如果3者485连接,你的plc跟变频器怎么数据交换呢?就是plc跟变频器都是从站的话。他们可以通过触摸屏交换数据吗?plc写,触摸屏读再写入变频器可以吗?
此帖发自论坛APP
工控学堂推荐视频: