这是一段西门子S7-200 smart的梯形图,想请问师傅位,当M1.0置位后它的常闭触点M1.0是否和线圈得电时的效果一样变成常开?先谢谢各位了.
【方案】
加工机 | 春节机台维护保养注意事项
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
结帖
|
管理
37234
cvlsam
版主
文章数:
12401
年度积分:
1586
历史总积分:
37234
作者的所有帖子(12401)
注册时间:
2001/12/22
发站内信
2018论坛贡献奖
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2015论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011论坛贡献奖
2011国庆活动
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2021/2/23 14:28:51
#1楼
以下是引用
75487357
在
2021/2/23 14:19:50
的发言:
这是一段西门子S7-200 smart的梯形图,想请问师傅位,当M1.0置位后它的常闭触点M1.0是否和线圈得电时的效果一样变成常开?先谢谢各位了.
内部触点,立即变化,外部IO,等待更新输入输出映像区后更新状态。
Good Luck~
【方案】
厂内物流的Vilant智能物流门解决方案有哪些优势?
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
90
75487357
文章数:
44
年度积分:
90
历史总积分:
90
作者的所有帖子(44)
注册时间:
2021/1/22
发站内信
发表于:2021/2/23 14:31:34
#2楼
回复 #1楼 cvlsam
也就是说这个常闭触点变成常开了吗?
【方案】
台达A2系列伺服在精密药液灌装生产线上的应用
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
37234
cvlsam
版主
文章数:
12401
年度积分:
1586
历史总积分:
37234
作者的所有帖子(12401)
注册时间:
2001/12/22
发站内信
2018论坛贡献奖
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2015论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011论坛贡献奖
2011国庆活动
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2021/2/23 14:38:21
#3楼
以下是引用
75487357
在
2021/2/23 14:31:34
的发言:
也就是说这个常闭触点变成常开了吗?
YES。
Good Luck~
【方案】
中达H6数控系统完美实现高端复合车床精确控制
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
90
75487357
文章数:
44
年度积分:
90
历史总积分:
90
作者的所有帖子(44)
注册时间:
2021/1/22
发站内信
发表于:2021/2/23 14:39:06
#4楼
回复 #3楼 cvlsam
谢谢师傅指点
【方案】
台达机电产品玻璃纤维后处理工序应用
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
7938
产品体验中心会员
光
文章数:
1877
年度积分:
125
历史总积分:
7938
作者的所有帖子(1877)
注册时间:
2008/12/26
发站内信
发表于:2021/2/23 15:06:17
#5楼
置位 就相当于接触器吸合时的状态,常开变闭合常闭断开。
开心了就笑,不开心就过会再笑
【方案】
飞船竟因甲烷泄露导致爆炸?!FLIR GF77帮你检测“逃跑”的气体
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
17367
pan_xiansheng
文章数:
2330
年度积分:
1015
历史总积分:
17367
作者的所有帖子(2330)
注册时间:
2011/11/18
发站内信
2018论坛解答高手
2015论坛贡献奖
发表于:2021/2/23 16:05:46
#6楼
“常闭触点变成常开”,该说法不妥,所谓常闭,也就是在常态下(不通电,或者说初始状态)处于闭合的触点,可以这么说:当线圈动作时,常开闭合,常闭断开。
【方案】
EK9300:灵活的网关 — 用于连接不同的控制领域
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
38049
产品体验中心会员
知道一点
文章数:
22548
年度积分:
2468
历史总积分:
38049
作者的所有帖子(22548)
注册时间:
2004/6/12
发站内信
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
发表于:2021/2/23 16:50:39
#7楼
以下是引用
75487357
在
2021/2/23 14:19:50
的发言:
这是一段西门子S7-200 smart的梯形图,想请问师傅位,当M1.0置位后它的常闭触点M1.0是否和线圈得电时的效果一样变成常开?先谢谢各位了.
是不是因为看到Q0.0没有动作?
它永远动不了
快乐 幸福 自由 比什么都重要
【方案】
图尔克涂胶机器人的质量保证
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
90
75487357
文章数:
44
年度积分:
90
历史总积分:
90
作者的所有帖子(44)
注册时间:
2021/1/22
发站内信
发表于:2021/2/23 17:34:35
#8楼
回复 #5楼 光
谢谢师解答.
【方案】
奥普特—注射液杂质检测
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
90
75487357
文章数:
44
年度积分:
90
历史总积分:
90
作者的所有帖子(44)
注册时间:
2021/1/22
发站内信
发表于:2021/2/23 17:38:09
#9楼
回复 #7楼 知道一点
我感觉这个程序有问题,前面两个个网络看着很别扭
【方案】
发电厂辅控系统自动化
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
工控学堂推荐视频:
PLC学习视频
变频器学习视频
西门子学习视频
三菱学习视频
更多学习视频>>
•
[视频课程]零基础快速入门西门子S7-1500PLC
•
[视频课程]西门子PLC博途应用精选
•
[视频课程]西门子S7-1200编程应用入门
•
[视频课程]西门子S7-1500PLC与博途应用-基础课程
•
[视频课程]西门子变频器参数设置和实操训练
•
[视频课程]5节课掌握西门子PLC模拟量应用
•
[视频课程]7节课带你玩转西门子LOGO!智能逻辑控制器
•
[视频课程]西门子小型PLC学习指导课
•
[视频课程]西门子PLC入门指导
78.0005