您现在所在的是:

PLC论坛

回帖:19个,阅读:1078 [上一页] [1] [2] [下一页]
* 帖子主题:

变频器和氺泵

2257
15238757763
文章数:347
年度积分:50
历史总积分:2257
注册时间:2016/10/30
发站内信
发表于:2021/2/10 7:09:07
#0楼
名各位老师,氺泵是55千瓦的,用22千瓦变频器,频率加速到50hz,能有多大的电流?空气开关选多大的?
此帖发自手机工控论坛
17940
lizhengchao
文章数:7318
年度积分:904
历史总积分:17940
注册时间:2008/8/6
发站内信
2018春节活动(三)
发表于:2021/2/10 8:10:44
#1楼
你的这个配置,你确定能拖动的起来?“氺泵是55千瓦的,用22千瓦变频器
19530
honghaii
文章数:7890
年度积分:1211
历史总积分:19530
注册时间:2006/12/5
发站内信
发表于:2021/2/10 8:12:46
#2楼
没接触过这种,也是同样的疑问,变频器输出电流够吗?
17381
pan_xiansheng
文章数:2332
年度积分:1029
历史总积分:17381
注册时间:2011/11/18
发站内信
2018论坛解答高手
2015论坛贡献奖
发表于:2021/2/10 9:04:43
#3楼
到不了50HZ,最多勉强运行20HZ,并且加速不能过大,否则不能运行。

本人曾经用22KW变频驱动30KW水泵,最高速度也不过35HZ,此时运行电流已达85%左右。
4259
YS-W
文章数:899
年度积分:1161
历史总积分:4259
注册时间:2003/11/5
发站内信
发表于:2021/2/10 11:26:10
#4楼
感觉能人越来越厉害,直接颠覆我的想象
3213
liutianqi
文章数:52
年度积分:124
历史总积分:3213
注册时间:2013/11/25
发站内信
发表于:2021/2/10 11:33:10
#5楼
用于水泵电机,一般变频器都要比电机的规格大一些的,更别说小了 啊
18245
qq2994216177
文章数:5331
年度积分:830
历史总积分:18245
注册时间:2014/12/11
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2021/2/10 11:52:25
#6楼
你配置反过来还行……
此帖发自手机工控论坛
42340
YXBK 版主
文章数:19451
年度积分:2754
历史总积分:42340
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2021/2/10 12:57:59
#7楼
工频时的电流有多大,50频率时就那么大
此帖发自手机工控论坛
大家一起学习
20526
jinqiaoma
文章数:5448
年度积分:405
历史总积分:20526
注册时间:2009/5/15
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2021/2/10 13:20:44
#8楼
电流取决于实际负载,不是变频器功率决定的,只是实际电流超过变频器的适用范围会保护。你这个水泵与变频器的配置确定能用吗?
11479
346953791
文章数:2897
年度积分:946
历史总积分:11479
注册时间:2011/5/4
发站内信
发表于:2021/2/10 20:51:06
#9楼
你是来开玩笑的吧?水泵是55千瓦,用22千瓦变频器?要是不差钱买个泵和变频器可以一试。让大家都学习一下。我有个建议你可以把水泵放在地上不接管路空转应该是能转起来。。
[此贴子已经被作者于2021/2/10 20:53:29编辑过]

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005