您现在所在的是:

德嘉工控

回帖:7个,阅读:1783 [上一页] [1] [下一页]
8283
大连德嘉工控WB 版主
文章数:1834
年度积分:143
历史总积分:8283
注册时间:2018/5/31
发站内信
发表于:2021/2/4 13:27:30
#0楼
本转换器用于将带有DLT645协议接口的电能表(如威胜电能表)转成(ModbusTCP或S7-300TCP/IP)协议,直接与上位机以太网通讯。

1、带有 DL/T645-2007 或者 DL/T645-1997 协议接口的电能表(如威胜、科陆、华立、林洋、浩宁达电能表)转成以太网通讯
2、该 DLT645/TCP 协议转换器能够将10个电能表,每个电表29 个电能数据通过网线传送到上位机中

实现功能:

●带DLT645协议接口的电能表(如威胜电能表)转成以太网通讯(Modbus TCP协议或S7-300TCP/IP协议),WinCC、组态王、力控、KepWare等可以使用TCP/IP驱动与DLT645/TCP协议转换器连接,也可以用ModbusTCP驱动连接。
●该DLT645/TCP协议转换器能够连接10个电能表。
附件 图片1.jpg
使用DLT645/TCP协议转换器注意:
下表格为DLT645/TCP 协议转换器内部定义地址变量关系,以 DL/T645-1997 协议为例



附件 图片2.jpg


如:正向有功总电能和正向无功总电能,DLT645/TCP 协议转换器采用的是标准的DL/T645-1997协议。
标准的DL/T645-1997协议地址如下:


附件 图片3.jpg


其数据格式为xxxx.xx,而现在有些厂家为了提高电能表计算精度,其数据格式改成了xxxxx.xxx,如以下电能表:计算的就是正相有功总电能,如要通过DLT645/TCP 协议转换器采集数据到WinCC做画面监控的话,如果使用TCP/IP驱动连接的话,那采集上来的数据应该是13466.80,其中最后一位小数位取不到具体数值。

附件 图片4.jpg
[此贴子已经被作者于2021/5/13 11:20:23编辑过]
8283
大连德嘉工控WB 版主
文章数:1834
年度积分:143
历史总积分:8283
注册时间:2018/5/31
发站内信
发表于:2021/2/5 8:58:40
#1楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
11705
346953791
文章数:2929
年度积分:133
历史总积分:11705
注册时间:2011/5/4
发站内信
发表于:2021/2/10 20:57:47
#2楼
楼主是正向有功,不是正相有功。。错别字改一下吧。
21308
bnnyygy
文章数:6079
年度积分:204
历史总积分:21308
注册时间:2012/3/15
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2021/2/11 10:37:57
#3楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
8283
大连德嘉工控WB 版主
文章数:1834
年度积分:143
历史总积分:8283
注册时间:2018/5/31
发站内信
发表于:2021/5/13 11:19:20
#4楼
回复 #2楼 346953791
嗯嗯 谢谢提醒
8283
大连德嘉工控WB 版主
文章数:1834
年度积分:143
历史总积分:8283
注册时间:2018/5/31
发站内信
发表于:2021/5/13 11:20:00
#5楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1352
CICI0
文章数:15
年度积分:62
历史总积分:1352
注册时间:2009/10/30
发站内信
发表于:2022/1/13 16:22:05
#6楼
这个做的少,还是非常有市场的
8283
大连德嘉工控WB 版主
文章数:1834
年度积分:143
历史总积分:8283
注册时间:2018/5/31
发站内信
发表于:2022/1/17 15:40:20
#7楼
回复 #6楼 CICI0
现在一般工厂里用的电能表比较多,很多业主就会要求做采集其中的数据,所以这对于业主来说就很实用,而且对工程师来讲是很方便的

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

46.8003