中国自动化学会专家咨询工作委员会指定宣传媒体
免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
您现在所在的是:

变频器论坛

抖音 德嘉 泓格论坛 FLIR红外热像论坛
工控论坛首页 变频器论坛 → 浏览主题: 请教一个西门子mm420的问题
发表新帖 回复该主题
回帖:2个,阅读:1042 [上一页] [1] [下一页]
* 帖子主题:

请教一个西门子mm420的问题

分享到
1157
dthunder
文章数:79
年度积分:50
历史总积分:1157
注册时间:2004/3/8
发站内信
发表于:2005/9/1 20:48:00
#0楼
mm420是不是既可以接220V又可以接380V电源?它的三个接线端子上分别标有L1,L2,L3,其中两个又标有L1,N.用户手册上也给出了单相和三相接线方式。
49161
kdrjl 版主
文章数:24272
年度积分:50
历史总积分:49161
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2005/9/1 21:09:00
#1楼
这种问题直接打800技术服务热线,可获得官方信息。
我是你的朋友
84625
ZCMY 版主
文章数:47297
年度积分:684
历史总积分:84625
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2005/9/2 9:54:00
#2楼
这是220V的;
请看清产品的铭牌;
三相220V输入时接L1,L2,L3;
单相220V输入时接L1,N;
工控学堂推荐视频:

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

46.8003