mm420是不是既可以接220V又可以接380V电源?它的三个接线端子上分别标有L1,L2,L3,其中两个又标有L1,N.用户手册上也给出了单相和三相接线方式。
49161
kdrjl 版主
文章数:24262
年度积分:50
历史总积分:49161
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2005/9/1 21:09:00
#1楼
这种问题直接打800技术服务热线,可获得官方信息。
我是你的朋友
85333
ZCMY 版主
文章数:47406
年度积分:1392
历史总积分:85333
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2005/9/2 9:54:00
#2楼
这是220V的;
请看清产品的铭牌;
三相220V输入时接L1,L2,L3;
单相220V输入时接L1,N;