发表于:2021/1/31 11:18:40
#10楼
回复 #7楼 半夜微凉
确定四毫安关闭,还是20毫安关闭?
然后调整那个白螺丝,向压紧弹簧方向拧试试。
快乐 幸福 自由 比什么都重要
2297
201098wu
文章数:336
年度积分:71
历史总积分:2297
注册时间:2015/4/5
发站内信
发表于:2021/1/31 11:54:42
#11楼
同意6楼观点
此帖发自论坛手机版
19502
pqsh 版主
文章数:7445
年度积分:118
历史总积分:19502
注册时间:2006/8/22
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2021/1/31 12:48:57
#12楼
我们有时调试, 把电流放到4ma以下(比如3.5ma)或者20ma以上.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
21950
cgmguangming
文章数:4363
年度积分:207
历史总积分:21950
注册时间:2009/10/6
发站内信
西门子接触器(三)
2011国庆活动
发表于:2021/1/31 16:27:52
#13楼
一般这种阀都有自整定或手动功能,确认下行程。我曾遇到一次供应商买的阀和管道尺寸不符,怎么都关不死。
发现异常解决之,才有进步与快乐!分享给大家会有更多收获与成长!
50
半夜微凉
文章数:319
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2019/11/14
发站内信
发表于:2021/1/31 18:05:09
#14楼
回复 #9楼 hdjchai
这个我不敢乱动,一个阀门一万多,还是让西门子来售后吧!
50
半夜微凉
文章数:319
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2019/11/14
发站内信
发表于:2021/1/31 18:05:37
#15楼
回复 #12楼 pqsh
试了,没有用,还是关不严
50
半夜微凉
文章数:319
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2019/11/14
发站内信
发表于:2021/1/31 18:06:49
#16楼
回复 #10楼 知道一点
螺丝我也不敢乱动,害怕搞坏,我还是让西门子的人来吧
50
半夜微凉
文章数:319
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2019/11/14
发站内信
发表于:2021/1/31 18:08:22
#17楼
回复 #13楼 cgmguangming
手动我也试了,拧紧和松开都关不严,水还是在一直流
4216
1240368017
文章数:473
年度积分:56
历史总积分:4216
注册时间:2018/6/19
发站内信
发表于:2021/1/31 18:48:16
#18楼
手动都不行,说明不是程序的事情。
4056
dffeifei110
文章数:1010
年度积分:170
历史总积分:4056
注册时间:2016/7/23
发站内信
发表于:2021/1/31 19:28:58
#19楼
西门子的调节阀?
工控大白兔,感谢各位指点!多谢!