工控论坛首页 台达HMI → 浏览主题: 台达触摸屏宏指令,万年历比较定时器
发表新帖 回复该主题
回帖:4个,阅读:993 [上一页] [1] [下一页]
* 帖子主题:

台达触摸屏宏指令,万年历比较定时器

分享到
76
360934943
文章数:6
年度积分:76
历史总积分:76
品牌积分(台达):7
注册时间:2021/1/12
发站内信
发表于:2021/1/12 14:44:54
#0楼
用触摸屏宏编写和万年历比较的定时器,需要3个,用模拟只有一个定时器可以用,D200,有变化,第二个和第三个连接不到第一个定时器的地方,我的这个触摸屏和台达温度模块modbus通讯,宏的里面D200,改成w,模拟的时候不会,传送不到w44
76
360934943
文章数:6
年度积分:76
历史总积分:76
品牌积分(台达):7
注册时间:2021/1/12
发站内信
发表于:2021/1/13 13:36:08
#1楼
附件 微信图片_20210112143350.jpg
76
360934943
文章数:6
年度积分:76
历史总积分:76
品牌积分(台达):7
注册时间:2021/1/12
发站内信
发表于:2021/1/18 11:24:39
#2楼
附件 1602ed7b0e47092c893e1ca3ca9e70c.jpg
76
360934943
文章数:6
年度积分:76
历史总积分:76
品牌积分(台达):7
注册时间:2021/1/12
发站内信
发表于:2021/1/19 9:32:48
#3楼
万年历定时器已经做好了,虽然很菜,但是我还是把结果分享,在这里还要感谢苏州安禾达电子科技有限公司的唐友为经理的帮助,运行起来,暂时没有问题,刚刚做好半个小时,触摸屏还是上面的那个,传送地址改了一下

LABEL 12

$100 = GETSYSTEMTIME

IFB $1000.0 == ON THEN GOTO LABEL 1

END

LABEL 1

if $200 == $104 THEN GOTO LABEL 2

GOTO LABEL 5

END

LABEL 2

IF $201 == $105 THEN GOTO LABEL 3

GOTO LABEL 5

END

LABEL 3

({Link1}1@W44098) = $210

end

LABEL 5

if $202 == $104 THEN GOTO LABEL 6

GOTO LABEL 9

END

LABEL 6

IF $203 == $105 THEN GOTO LABEL 7

GOTO LABEL 9

END

LABEL 7

({Link1}1@W44098) = $211

end

LABEL 9

if $204 == $104 THEN GOTO LABEL 10

GOTO LABEL 12

END



LABEL 10

IF $205 == $105 THEN GOTO LABEL 11

GOTO LABEL 12

END

LABEL 11

({Link1}1@W44098) = $212

END
6787
13542254757
文章数:1706
年度积分:311
历史总积分:6787
品牌积分(台达):1
注册时间:2013/8/5
发站内信
发表于:2021/2/26 14:33:13
#4楼
你好,请问一下台达触摸屏内部存储器$怎么跟plc配合使用呢?找了很多资料也找不到说明,想元件M,Y,D触摸屏可以直接控制plc的。那$是怎么用,有没有资料?谢谢