您现在所在的是:

电工技术

回帖:23个,阅读:1235 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1596
surfacersnow
文章数:320
年度积分:71
历史总积分:1596
注册时间:2015/10/8
发站内信
发表于:2021/1/11 15:49:09
#0楼
附件 v2-5a400391f6fa4dfcd452841ced812376_b.jpg


最后三个空开是不是接的有问题


19522
honghaii
文章数:7888
年度积分:1203
历史总积分:19522
注册时间:2006/12/5
发站内信
发表于:2021/1/11 15:51:23
#1楼
没看错,最后三个是220v电源没接。
50
603610805
文章数:26
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2020/10/27
发站内信
发表于:2021/1/11 16:02:14
#2楼
漏电开关都没有接输出口,不起漏电保护作用了
7938
文章数:1877
年度积分:125
历史总积分:7938
注册时间:2008/12/26
发站内信
发表于:2021/1/11 16:26:33
#3楼
回复 #2楼 603610805
漏电保护是空置没有启用吧!
开心了就笑,不开心就过会再笑
7938
文章数:1877
年度积分:125
历史总积分:7938
注册时间:2008/12/26
发站内信
发表于:2021/1/11 16:27:47
#4楼
后面看不到开关后面 有没有接线 不好判断    但从正面看 后面几个没有接输入电源
开心了就笑,不开心就过会再笑
1827
梦萦迷彩
文章数:15
年度积分:50
历史总积分:1827
注册时间:2013/1/18
发站内信
发表于:2021/1/11 17:07:27
#5楼
漏电开关是不是接成了下进上出了?
14008
超级大手 版主
文章数:4338
年度积分:44
历史总积分:14008
注册时间:2007/9/20
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2021/1/11 17:25:50
#6楼
接线没错误  汇流排引出应中心偏左  进线不应绕圈 漏电开关应当在最右面避免影响母线连接 右面三开关没与汇流排连接
[此贴子已经被作者于2021/1/11 17:29:08编辑过]
此帖发自手机工控论坛
20523
jinqiaoma
文章数:5448
年度积分:402
历史总积分:20523
注册时间:2009/5/15
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2021/1/11 18:31:01
#7楼
漏电开关反着接线,比后面三个不接线的问题严重。
42328
YXBK 版主
文章数:19445
年度积分:2742
历史总积分:42328
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2021/1/11 18:52:31
#8楼
后面三个断路器没有接进线。漏电开关输出端没有接,等于没用。
大家一起学习
17935
老兔子
文章数:2458
年度积分:1169
历史总积分:17935
注册时间:2008/2/11
发站内信
2018论坛解答高手
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2015论坛贡献奖
发表于:2021/1/11 20:26:35
#9楼
附件 01.jpg

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报