发表于:2021/1/11 15:49:09
#0楼
最后三个空开是不是接的有问题
【方案】
使用热成像技术检查屋顶太阳能电池板
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
结帖
|
管理
20700
honghaii
文章数:
8085
年度积分:
189
历史总积分:
20700
作者的所有帖子(8085)
注册时间:
2006/12/5
发站内信
发表于:2021/1/11 15:51:23
#1楼
没看错,最后三个是220v电源没接。
【方案】
超紧凑型工业 PC 和多点触控控制面板为机床提供全新开发的 HMI 解决方案
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
50
603610805
文章数:
26
年度积分:
50
历史总积分:
50
作者的所有帖子(26)
注册时间:
2020/10/27
发站内信
发表于:2021/1/11 16:02:14
#2楼
漏电开关都没有接输出口,不起漏电保护作用了
【方案】
国产高压变频技术在水厂应用
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
8041
产品体验中心会员
光
文章数:
1877
年度积分:
50
历史总积分:
8041
作者的所有帖子(1877)
注册时间:
2008/12/26
发站内信
发表于:2021/1/11 16:26:33
#3楼
回复 #2楼 603610805
漏电保护是空置没有启用吧!
开心了就笑,不开心就过会再笑
【方案】
台达控制方案在退火炉冷水循环系统中的应用
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
8041
产品体验中心会员
光
文章数:
1877
年度积分:
50
历史总积分:
8041
作者的所有帖子(1877)
注册时间:
2008/12/26
发站内信
发表于:2021/1/11 16:27:47
#4楼
后面看不到开关后面 有没有接线 不好判断 但从正面看 后面几个没有接输入电源
开心了就笑,不开心就过会再笑
【方案】
一图读懂 华北工控基于Intel ? Elkhart Lake平台处理器主板EMB-3112
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
1927
梦萦迷彩
文章数:
15
年度积分:
50
历史总积分:
1927
作者的所有帖子(15)
注册时间:
2013/1/18
发站内信
发表于:2021/1/11 17:07:27
#5楼
漏电开关是不是接成了下进上出了?
【方案】
让政务服务更智慧 | 华北工控打造自助政务一体机专用计算机
只看该作者
|
赞
[1]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
14108
超级大手
版主
文章数:
4338
年度积分:
50
历史总积分:
14108
作者的所有帖子(4338)
注册时间:
2007/9/20
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2021/1/11 17:25:50
#6楼
接线没错误 汇流排引出应中心偏左 进线不应绕圈 漏电开关应当在最右面避免影响母线连接 右面三开关没与汇流排连接
[此贴子已经被作者于2021/1/11 17:29:08编辑过]
此帖发自手机工控论坛
【方案】
中达电通数控和伺服在点胶机上的应用
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
20959
产品体验中心会员
jinqiaoma
文章数:
5454
年度积分:
53
历史总积分:
20959
作者的所有帖子(5454)
注册时间:
2009/5/15
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2021/1/11 18:31:01
#7楼
漏电开关反着接线,比后面三个不接线的问题严重。
【方案】
小菲课堂|熟练空间分辨率,测量误差才能“微乎其微”
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
45436
YXBK
版主
文章数:
20886
年度积分:
364
历史总积分:
45436
作者的所有帖子(20886)
注册时间:
2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2021/1/11 18:52:31
#8楼
后面三个断路器没有接进线。漏电开关输出端没有接,等于没用。
大家一起学习
【方案】
高效精准 | FS+流量传感器如何精确测量
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
19442
老兔子
文章数:
2536
年度积分:
200
历史总积分:
19442
作者的所有帖子(2536)
注册时间:
2008/2/11
发站内信
2018论坛解答高手
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2015论坛贡献奖
发表于:2021/1/11 20:26:35
#9楼
【方案】
精彩案例 | 基于 PC 的控制技术在娱乐设备行业中的应用
只看该作者
|
赞
[3]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
工控学堂推荐视频:
PLC学习视频
变频器学习视频
西门子学习视频
三菱学习视频
更多学习视频>>
•
[视频课程]电工进阶电气工程师的一百种可能
•
[视频课程]你还不会电机正反转电路吗
•
[视频课程]三节课掌握星三角程序编写
•
[视频课程]电工如何快速入门PLC
•
[视频课程]十年老电工实操系列之从小白到超越中级
•
[视频课程]低压电工考证实操教程之电机控制接线实操
•
[视频课程]应用中的电动机控制与保护元器件选择
•
[视频课程]老司机带你玩转电工仪器仪表
•
[视频课程]电工操作证实操--科目二
78.0005