中国自动化学会专家咨询工作委员会指定宣传媒体
免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
您现在所在的是:

电工技术

kollmorgen 抖音 西门子减速电机 德嘉 台达 英威腾 泓格论坛 西门子 我和LOGO!有个约会 FLIR红外热像论坛 【有奖活动】英威腾 “Ni美国国家仪器 “PLC发展趋势大讨论”活动圆满结束 cc-link图文征集活动 西门子SMART LINE V3
工控论坛首页 电工技术 → 浏览主题: 有没有懂的,看看这个强电接的有没有问题?
发表新帖 回复该主题
回帖:23个,阅读:484 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
* 帖子主题:

有没有懂的,看看这个强电接的有没有问题?

分享到
803
surfacersnow
文章数:158
年度积分:82
历史总积分:803
注册时间:2015/10/8
发站内信
发表于:2021/1/11 15:49:09
#0楼
附件 v2-5a400391f6fa4dfcd452841ced812376_b.jpg


最后三个空开是不是接的有问题


14905
honghaii
文章数:6796
年度积分:132
历史总积分:14905
注册时间:2006/12/5
发站内信
发表于:2021/1/11 15:51:23
#1楼
没看错,最后三个是220v电源没接。
93
603610805
文章数:14
年度积分:93
历史总积分:93
注册时间:2020/10/27
发站内信
发表于:2021/1/11 16:02:14
#2楼
漏电开关都没有接输出口,不起漏电保护作用了
5925
文章数:1727
年度积分:129
历史总积分:5925
注册时间:2008/12/26
发站内信
发表于:2021/1/11 16:26:33
#3楼
回复 #2楼 603610805
漏电保护是空置没有启用吧!
开心了就笑,不开心就过会再笑
5925
文章数:1727
年度积分:129
历史总积分:5925
注册时间:2008/12/26
发站内信
发表于:2021/1/11 16:27:47
#4楼
后面看不到开关后面 有没有接线 不好判断    但从正面看 后面几个没有接输入电源
开心了就笑,不开心就过会再笑
1100
梦萦迷彩
文章数:13
年度积分:81
历史总积分:1100
注册时间:2013/1/18
发站内信
发表于:2021/1/11 17:07:27
#5楼
漏电开关是不是接成了下进上出了?
12082
超级大手 版主
文章数:3768
年度积分:107
历史总积分:12082
注册时间:2007/9/20
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2021/1/11 17:25:50
#6楼
接线没错误  汇流排引出应中心偏左  进线不应绕圈 漏电开关应当在最右面避免影响母线连接 右面三开关没与汇流排连接
[此贴子已经被作者于2021/1/11 17:29:08编辑过]
此帖发自手机工控论坛
15379
jinqiaoma
文章数:4862
年度积分:125
历史总积分:15379
注册时间:2009/5/15
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2021/1/11 18:31:01
#7楼
漏电开关反着接线,比后面三个不接线的问题严重。
30067
YXBK 版主
文章数:14227
年度积分:195
历史总积分:30067
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2021/1/11 18:52:31
#8楼
后面三个断路器没有接进线。漏电开关输出端没有接,等于没用。
大家一起学习
13114
老兔子
文章数:1832
年度积分:96
历史总积分:13114
注册时间:2008/2/11
发站内信
2018论坛解答高手
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2015论坛贡献奖
发表于:2021/1/11 20:26:35
#9楼
附件 01.jpg
工控学堂推荐视频:

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 中华工控网 Copyright©2021 Gkong.com, All Rights Reserved

109.2007