您现在所在的是:

变频器论坛

回帖:4个,阅读:843 [上一页] [1] [下一页]
10146
yutianhe95
文章数:3365
年度积分:481
历史总积分:10146
注册时间:2017/3/29
发站内信
2018论坛热心网友
2018春节活动(三)
发表于:2020/12/29 9:50:10
#0楼
今天说的主要是柜体的强度,不是元器件布局的合理性。

变频器尺寸1390H*890W*377D,挂壁式安装。320kg重外加45kg左右的输出电抗器,其余元器件重量按80kg左右估算。

很担心运输过程中出问题,柜体外形尺寸2200H*1200W*1000D。

不使用安装板固定了,准备上高强度安装梁,框架采用敷铝锌板,还在跟柜体制作厂家沟通中,各位能否给点建议?

因为以前出过问题,一个外省偏远地区的柜子,有一段路途颠簸,到现场几乎散架了。
低头做事,抬头做人。
低调做人,高调做事。
6639
机栝
文章数:923
年度积分:807
历史总积分:6639
注册时间:2017/6/12
发站内信
发表于:2020/12/29 10:58:23
#1楼
钣金用厚点,内部再用型材焊接一个框架,随便摇
知行合一。
520
Rafael
文章数:163
年度积分:520
历史总积分:520
注册时间:2020/12/21
发站内信
发表于:2020/12/29 17:49:17
#2楼
一向只考虑大小,柜体强度还真没考虑过。。
未来纵有诸多未知  也请怀抱赤子心  活出当下的坚强
90
半夜微凉
文章数:319
年度积分:90
历史总积分:90
注册时间:2019/11/14
发站内信
发表于:2020/12/30 11:35:57
#3楼
发货的时候电抗器不要往柜子里装,电抗器和柜子分开发,到现场调试的时候再装进去
10146
yutianhe95
文章数:3365
年度积分:481
历史总积分:10146
注册时间:2017/3/29
发站内信
2018论坛热心网友
2018春节活动(三)
发表于:2020/12/31 8:30:18
#4楼
以下是引用半夜微凉2020/12/30 11:35:57的发言:
发货的时候电抗器不要往柜子里装,电抗器和柜子分开发,到现场调试的时候再装进去

我主要担心变频器挂着装,电抗器是水平装在两根横梁上问题应该不大。
低头做事,抬头做人。