您现在所在的是:

变频器维修

回帖:17个,阅读:4495 [上一页] [1] [2] [下一页]
3838
fadzw123
文章数:898
年度积分:96
历史总积分:3838
注册时间:2012/10/10
发站内信
发表于:2021/1/4 13:57:26
#10楼
这地线接的
2309
201098wu
文章数:336
年度积分:83
历史总积分:2309
注册时间:2015/4/5
发站内信
发表于:2021/1/4 14:02:05
#11楼
回复 #10楼 fadzw123
我感觉没什么事儿,我之前的公司有铁的地方就是零线
此帖发自论坛手机版
12363
逍遥的久鸣
文章数:4536
年度积分:447
历史总积分:12363
注册时间:2017/3/6
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2021/1/4 17:47:49
#12楼
以下是引用kdrjl2021/1/2 10:29:05的发言:
变频器系统一般禁止引入零线。PE端是接大地的。如果接了零线,后果就是谁也别干活了。干扰相当的严重。根本没有电磁兼容而言。
像我们一般的机器,变频器就是接了零线的呀,也没有什么问题,只不过接了漏电开关,有可能会跳闸
49209
kdrjl 版主
文章数:24260
年度积分:48
历史总积分:49209
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2021/1/5 11:38:44
#13楼
回复 #12楼 逍遥的久鸣
这可能与变频器的工艺结构有关吧?我这里,零线和AC220V电压是不会引入电气柜系统的,如果用AC220V电源,都是采用隔离变隔离后,再入柜。就是规避零线的引入。点欺负外壳和设备外壳,一律等电位连接后,接大地。这是我们这里的安装布线规则。
我是你的朋友
2040
飘零的叶子
文章数:173
年度积分:53
历史总积分:2040
注册时间:2005/12/18
发站内信
发表于:2021/1/11 0:05:59
#14楼
这台变频器最终原因找到了,客户拆变频器时接线没记住清楚,将刹车电阻的两根线接在了B1B2端子上,但是这台车床刹车不是用的刹车电阻,而是用的安川的CDBR-4045D制动器,制动器要接在+-上,所以停车时等于没有刹车了,再生电压太高了将变频器烧毁的。
此帖发自手机工控论坛
一念心清静,莲花处处开。
807
674615581
文章数:42
年度积分:50
历史总积分:807
注册时间:2017/12/26
发站内信
发表于:2021/1/11 6:26:25
#15楼
回复 #10楼 fadzw123
受教了
此帖发自论坛手机版
17150
yuanyuesheng
文章数:3365
年度积分:673
历史总积分:17150
注册时间:2005/4/12
发站内信
发表于:2021/1/11 7:44:16
#16楼
有头有尾。
学习了。
2091
zxf11114
文章数:240
年度积分:60
历史总积分:2091
注册时间:2004/10/20
发站内信
发表于:2021/1/12 10:00:13
#17楼
谢谢楼主分享,
学习了

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005