老掉牙的设计了

14008
超级大手 版主
文章数:4338
年度积分:44
历史总积分:14008
注册时间:2007/9/20
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2020/12/23 6:51:50
#0楼
附件 IMG_20201220_063402.jpg
相间打火  类似故障出现过
附件 IMG_20201223_180249.jpg
[此贴子已经被作者于2020/12/23 18:03:08编辑过]
此帖发自手机工控论坛
19152
1053370790
文章数:4393
年度积分:1215
历史总积分:19152
注册时间:2012/9/7
发站内信
发表于:2020/12/23 8:07:48
#1楼
选型错误,不是产品的问题,在正常环境下是不会出现这个问题。
3561
伟业机电学院
文章数:751
年度积分:71
历史总积分:3561
注册时间:2018/2/26
发站内信
发表于:2020/12/23 15:09:52
#2楼
你这个很明显是老式热过载继电器,新型的不存在这个问题。
此帖发自手机工控论坛
14008
超级大手 版主
文章数:4338
年度积分:44
历史总积分:14008
注册时间:2007/9/20
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2020/12/23 15:18:46
#3楼
以下是引用伟业机电学院2020/12/23 15:09:52的发言:
你这个很明显是老式热过载继电器,新型的不存在这个问题。
附件 IMG_20201223_151748.jpg



附件 IMG_20201223_151319.jpg

这都是新的2020生产
此帖发自手机工控论坛
22925
gk_0 版主
文章数:7735
年度积分:706
历史总积分:22925
注册时间:2013/9/9
发站内信
2018论坛贡献奖
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
2016国庆活动(三)
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2015春节活动
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2020/12/23 15:30:00
#4楼
手雷哇,想干啥
不被人嘲笑的梦想,就不值得去追求!
14008
超级大手 版主
文章数:4338
年度积分:44
历史总积分:14008
注册时间:2007/9/20
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2020/12/23 15:40:45
#5楼
以下是引用gk_02020/12/23 15:30:00的发言:
手雷哇,想干啥
那是去叙利亚维和后带回来的 自从有了这两颗手雷 多长时间都没人敢惹我了
[此贴子已经被作者于2020/12/25 10:39:10编辑过]
此帖发自手机工控论坛
3845
dffeifei110
文章数:949
年度积分:144
历史总积分:3845
注册时间:2016/7/23
发站内信
发表于:2020/12/23 17:38:36
#6楼
大手哥,图片又是反的,看的脖子酸
工控大白兔,感谢各位指点!多谢!
520
Rafael
文章数:163
年度积分:520
历史总积分:520
注册时间:2020/12/21
发站内信
发表于:2020/12/23 17:56:32
#7楼
这种设计是不负责任,害死人啊
未来纵有诸多未知  也请怀抱赤子心  活出当下的坚强
220
lvpretend
文章数:1449
年度积分:220
历史总积分:220
注册时间:2019/5/12
发站内信
发表于:2020/12/23 18:37:54
#8楼
这么多年了,从来没有碰到过JR36热继电器这个位置绝缘被击穿的情况,再恶劣的环境都没有发现过,设计没问题。