您现在所在的是:

串口通信

回帖:4个,阅读:2229 [上一页] [1] [下一页]
523
normanly999
文章数:3
年度积分:50
历史总积分:523
注册时间:2015/11/28
发站内信
发表于:2020/12/17 15:32:54
#0楼
现场一座高压配电柜电表电量485通讯频繁中断。中断后,测量485总线端电压为4.3V左右不变。采集终端的售后现场检查,他当时用万用表测量电量表RS485 + -输出端子的直流电压,观察电压示数如在4V以上且不动即认为异常。将异常电表从主线中甩掉后,通讯确实恢复。再将异常电表接入,通讯随即中断。这个配电室已陆陆续续出现8个类似的情况。真的是电表故障?

将电表重启后,485输出的电压即恢复正常。表的型号是施耐德PM2001,采集器是紫光测控的ucomm。我怀疑是不是网络本身存在缺陷。应该如何改进?

每个电表的485输出屏蔽单独接地,终端没有电阻。
16594
李东泽 版主
文章数:7102
年度积分:259
历史总积分:16594
注册时间:2013/4/20
发站内信
2018春节活动(三)
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2020/12/17 17:17:38
#1楼
怀疑是干扰造成的。请在配电室断电情况下,测试一下。
523
normanly999
文章数:3
年度积分:50
历史总积分:523
注册时间:2015/11/28
发站内信
发表于:2020/12/19 8:45:42
#2楼
回复 #1楼 李东泽
我也怀疑是干扰,改动要重新整理线路,节点太多。。。得下决心整整了。
22367
xuzhaokun
文章数:8777
年度积分:991
历史总积分:22367
注册时间:2013/5/6
发站内信
发表于:2020/12/19 9:47:38
#3楼
把单端接地去了看看,或者改成双端接地试一下,估计这是干扰。
146
120189887
文章数:185
年度积分:146
历史总积分:146
注册时间:2019/10/14
发站内信
发表于:2021/2/27 10:37:10
#4楼
屏蔽线不也应该是手拉手吗,保证等电位

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004