您现在所在的是:

变频器论坛

回帖:3个,阅读:2850 [上一页] [1] [下一页]
50
1340962433
文章数:3
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2020/12/14
发站内信
发表于:2020/12/15 9:23:49
#0楼
请教各位朋友,爱默生Ev1000.运行不定时报警Eo09,输出并没缺相,测lu,lv,lw,又平衡,切断主板上Iu,lv,Iw进线,频率能上去,电机不运行。??
此帖发自手机工控论坛
272
747696067
文章数:107
年度积分:272
历史总积分:272
注册时间:2020/3/15
发站内信
发表于:2020/12/15 19:01:14
#1楼
请参考艾默生ev2000的维修帖子吧,很详细。e009是输出缺相。
请测量三个A7840光耦上的静态电压。从左往右正常为 5v  2.5v  2.5v  0v
[此贴子已经被作者于2020/12/15 19:06:49编辑过]
50
1340962433
文章数:3
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2020/12/14
发站内信
发表于:2020/12/16 10:31:23
#2楼
??谢谢!
此帖发自手机工控论坛
50
1340962433
文章数:3
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2020/12/14
发站内信
发表于:2020/12/28 11:15:49
#3楼
谢谢楼主747696067提示,更换光耦7840己好,再次感谢!