您现在所在的是:

PLC论坛

回帖:6个,阅读:712 [上一页] [1] [下一页]
7938
文章数:1877
年度积分:125
历史总积分:7938
注册时间:2008/12/26
发站内信
发表于:2020/12/12 10:09:23
#0楼
200PLC的和信捷的人机界面 通讯  同一个变量 读出的数据 不一样? 200的和PC通讯用的USB转485的信号 波特率只能设定9600 其他改变不了
 设成115200会不会好一些   PC和HMI都是9600会存在不同的延迟时间?
附件 29d3f0cab9c34ea1220ce5dbab8438a.jpg

附件 b6970997dc01a9e0f59542f2cd8218e.jpg



开心了就笑,不开心就过会再笑
85318
ZCMY 版主
文章数:47403
年度积分:1377
历史总积分:85318
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2020/12/12 10:20:38
#1楼
同一个数据,设定的显示格式及进制设置不同就有不同的显示;至于S7-200的波特率,你用普通的线只能在9.6K与19.2K中选择;
7938
文章数:1877
年度积分:125
历史总积分:7938
注册时间:2008/12/26
发站内信
发表于:2020/12/12 10:29:57
#2楼
回复 #1楼 ZCMY
这边PLC是实数  人机选的整数
开心了就笑,不开心就过会再笑
19272
PLC-hmi
文章数:7447
年度积分:529
历史总积分:19272
注册时间:2010/8/19
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2020/12/12 10:56:25
#3楼
数据格式一样 16位 32位对了。正常是不会错的。
19254
pqsh 版主
文章数:7424
年度积分:1084
历史总积分:19254
注册时间:2006/8/22
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2020/12/12 13:22:54
#4楼
数据类型不对了
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
7938
文章数:1877
年度积分:125
历史总积分:7938
注册时间:2008/12/26
发站内信
发表于:2020/12/16 17:34:52
#5楼
回复 #4楼 pqsh
数据类型没有问题  小数点设置不对
开心了就笑,不开心就过会再笑
7938
文章数:1877
年度积分:125
历史总积分:7938
注册时间:2008/12/26
发站内信
发表于:2020/12/16 17:35:32
#6楼
回复 #3楼 PLC-hmi
双字  没有错  就是小数点 搞错了
开心了就笑,不开心就过会再笑

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004