显控plc停机的问题

10373
Tivian
文章数:2453
年度积分:1549
历史总积分:10373
注册时间:2006/5/21
发站内信
发表于:2020/12/11 10:01:29
#0楼
附件 C8BEAF47-6644-45C0-A1CA-DD0736D88DEF.jpg
一台水处理机 用的显控FGS-16MR-AC 现在问题是一上电plc处于停机状态  拨动运行停止开关可以运行 但plc一输出 中间继电器一动作 plc马上处于停止状态 是锁机了?还是plc硬件问题
此帖发自手机工控论坛
7938
文章数:1877
年度积分:125
历史总积分:7938
注册时间:2008/12/26
发站内信
发表于:2020/12/11 11:02:52
#1楼
检查一下外围输出有没有问题
开心了就笑,不开心就过会再笑
10373
Tivian
文章数:2453
年度积分:1549
历史总积分:10373
注册时间:2006/5/21
发站内信
发表于:2020/12/11 11:03:58
#2楼
回复 #1楼 光
不接外围,只接电源线也是这样,上电就是停机状态
6289
szlongren
文章数:365
年度积分:206
历史总积分:6289
注册时间:2008/9/3
发站内信
发表于:2020/12/11 11:19:43
#3楼
查一下是不是PLC输出的24V短路了,按理说短路了应该PLC有报警灯亮的。
此帖发自手机工控论坛
10373
Tivian
文章数:2453
年度积分:1549
历史总积分:10373
注册时间:2006/5/21
发站内信
发表于:2020/12/11 12:27:23
#4楼
以下是引用szlongren2020/12/11 11:19:43的发言:
查一下是不是PLC输出的24V短路了,按理说短路了应该PLC有报警灯亮的。
只接电源两根线也这样
此帖发自手机工控论坛
7968
蜀中之首
文章数:5230
年度积分:50
历史总积分:7968
注册时间:2018/5/27
发站内信
发表于:2020/12/11 12:55:47
#5楼
你所说的停止,是RUN灯灭了吗?

把那个中间继电器拆掉也会停止吗?

查指令,有那种让PLC停止工作的指令没有
10373
Tivian
文章数:2453
年度积分:1549
历史总积分:10373
注册时间:2006/5/21
发站内信
发表于:2020/12/11 13:12:24
#6楼
回复 #5楼 蜀中之首
对,RUN熄,STOP亮,感觉是硬件问题,咨询了厂家,说电源板上的OK信号有问题
19263
pqsh 版主
文章数:7424
年度积分:1093
历史总积分:19263
注册时间:2006/8/22
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2020/12/11 13:50:31
#7楼
被继电器反压弄死了?
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
10373
Tivian
文章数:2453
年度积分:1549
历史总积分:10373
注册时间:2006/5/21
发站内信
发表于:2020/12/11 14:12:51
#8楼
好吧,拆开看电源板一个电阻烧坏了,顺着线路查,好像是交流信号通过一个光耦到CPU板的,应该是它的问题
28180
cfg168
文章数:17072
年度积分:76
历史总积分:28180
注册时间:2012/11/28
发站内信
2018论坛解答高手
2015论坛贡献奖
发表于:2020/12/11 21:22:59
#9楼
这么小点数的PLC玩锁机不高明,硬件故障,间接证明国产PLC返修率还是挺高的。