您现在所在的是:

三菱Mitsubishi

回帖:1个,阅读:678 [上一页] [1] [下一页]
50
JohnnyPan
文章数:20
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2020/9/1
发站内信
发表于:2020/12/11 0:14:45
#0楼
前辈控制图档和文字说明大概是这样
请问前辈是否有类似的程序可以参考呢?

空调箱控制说明:
1. 回风温度值TI感测需求温度,以控制风机变频器输出维持回风温度恒定;当温度达到设定值时,维持最小换气风量所需要的风车运转频率。
2. 出风温度值TI感测需求温度,以控制冰水二通阀CV开度,维持出风回风的温度恒定。
3. 初级滤网建议每月定期更换,滤网差压开关PDS调整至滤网必须更换装态,当其作动时发出警报通知人员更换初滤及袋式过滤网。
4. 风差压开关AFS,感测风机进出两测的差压状态,当风机启动后AFS未作动,则发出警报,通知人员检修。
5. 风机停止或故障时,CV强制开闭以节约能源。
6. 当回风侦烟感测器SD侦测到烟雾时,会停止空调箱的运作,同时发出警报
附件 111.jpg



10分悬赏
78
神的传说
文章数:1006
年度积分:78
历史总积分:78
注册时间:2021/9/11
发站内信
发表于:2022/1/17 19:17:46
#1楼
这个可以有啊

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

46.8003