您现在所在的是:

变频器维修

回帖:3个,阅读:5474 [上一页] [1] [下一页]
3476
wangbiao19
文章数:209
年度积分:526
历史总积分:3476
注册时间:2011/2/11
发站内信
发表于:2020/11/27 17:27:38
#0楼
您好,平时很少维修变频器懂得也少,今天在ACS510-11千瓦变频器开关电源直接接530伏直流电,开机之后显示接地故障,复位以后打到本地模式,启动显示变频器没有准备好,这样就没办法在线测量了,我想问一下怎么可以把这个信号暂时屏蔽掉,谢谢了
1479
attempt321
文章数:31
年度积分:68
历史总积分:1479
注册时间:2018/9/27
发站内信
发表于:2020/11/27 19:57:55
#1楼
看一下0107
+20
3476
wangbiao19
文章数:209
年度积分:526
历史总积分:3476
注册时间:2011/2/11
发站内信
发表于:2020/11/29 12:42:34
#2楼
回复 #1楼 attempt321
谢谢,原来是X4-11反馈的电压,模拟一个电压信号送到主控板就好了,谢谢
50
78352189
文章数:41
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2020/11/19
发站内信
发表于:2020/12/1 10:14:07
#3楼
没有准备好就是直流电压低,所以提示这个,看下直流母线电压多少v,x4-11电压在2.5v左右

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

46.8003