* 帖子主题:

求助,AD042采集力传感器模拟量,SCL2指令如何使用

分享到
85
1026584857
文章数:3
年度积分:85
历史总积分:85
注册时间:2020/9/29
发站内信
发表于:2020/11/21 15:30:48
#0楼
网上找到的实例都是正伏数的,而我使用的变送器会输出-10V~+10V,应该如何设置?推力为正,从0开始递增,拉力为负,从65535递减。
17331
PLC-hmi
文章数:7277
年度积分:1968
历史总积分:17331
注册时间:2010/8/19
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2020/11/21 16:31:05
#1楼
道理都是Y=KX+B
正数  负数分别对应多少。计算处理下
7544
蜀中之首
文章数:5112
年度积分:2811
历史总积分:7544
注册时间:2018/5/27
发站内信
发表于:2020/11/21 16:52:52
#2楼
为啥从65535递减?
不看资料吧
85
1026584857
文章数:3
年度积分:85
历史总积分:85
注册时间:2020/9/29
发站内信
发表于:2020/11/21 16:59:42
#3楼
回复 #2楼 蜀中之首
采集到的的模拟量就是这样,比如-0.1是65535,-0.2是65529
7544
蜀中之首
文章数:5112
年度积分:2811
历史总积分:7544
注册时间:2018/5/27
发站内信
发表于:2020/11/22 12:39:39
#4楼
好好看一下资料
哪怕你提供一下工程量----  -10v对应? +10v对应?
你目前提供的信息SCL2没法用