您现在所在的是:

三菱Mitsubishi

回帖:13个,阅读:972 [上一页] [1] [2] [下一页]
2611
标叔
文章数:588
年度积分:56
历史总积分:2611
注册时间:2012/10/14
发站内信
发表于:2020/11/19 23:45:58
#0楼
如题,有一个项目,是要一个3U带11个3U,485通讯,这个要怎么做啊,如果用N:N通讯也才能带7个啊,有没有知道的大神解答一下,急用,谢谢了
42365
YXBK 版主
文章数:19467
年度积分:2779
历史总积分:42365
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2020/11/20 7:46:23
#1楼
加FX3U-485ADP-MB模块,走MODBUS,可以32台

附件 截图未命名.jpg
大家一起学习
2611
标叔
文章数:588
年度积分:56
历史总积分:2611
注册时间:2012/10/14
发站内信
发表于:2020/11/20 8:05:39
#2楼
回复 #1楼 YXBK
有这个说明书共享一下吗
188
一往无前
文章数:68
年度积分:188
历史总积分:188
注册时间:2016/12/9
发站内信
发表于:2020/11/20 8:25:38
#3楼
每个PLC都加模块,没必要了;
N:N是只能7个,但是总共才11个,仔细想想,还有更合适的方案;
42365
YXBK 版主
文章数:19467
年度积分:2779
历史总积分:42365
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2020/11/20 8:48:06
#4楼
附件:
[本地下载]
大家一起学习
42365
YXBK 版主
文章数:19467
年度积分:2779
历史总积分:42365
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2020/11/20 9:04:43
#5楼
以下是引用一往无前2020/11/20 8:25:38的发言:
每个PLC都加模块,没必要了;
N:N是只能7个,但是总共才11个,仔细想想,还有更合适的方案;


也可以分两部分,7台走N:N,4台走MODBUS,FX3U-485ADP-MB模块比FX3U-485-BD贵不少钱。
大家一起学习
85340
ZCMY 版主
文章数:47407
年度积分:1399
历史总积分:85340
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2020/11/20 9:26:33
#6楼
用MODBUS是可以,就是每个都要加一个FX3U-485ADP-MB,成本要高许多;
2611
标叔
文章数:588
年度积分:56
历史总积分:2611
注册时间:2012/10/14
发站内信
发表于:2020/11/20 11:52:51
#7楼
回复 #5楼 YXBK
收到,非常感谢版主,已经采购了485ADP了
2611
标叔
文章数:588
年度积分:56
历史总积分:2611
注册时间:2012/10/14
发站内信
发表于:2020/11/20 11:54:12
#8楼
回复 #6楼 ZCMY
已经采购485adp了,一条线上20个机器人,也不差这点钱了
2611
标叔
文章数:588
年度积分:56
历史总积分:2611
注册时间:2012/10/14
发站内信
发表于:2020/11/20 11:54:34
#9楼
回复 #6楼 ZCMY
谢谢指导

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004