工控论坛首页 变频器维修 → 浏览主题: 台达VFD-M 3.7KW变频器 上电有时报警 CF3 LU
发表新帖 回复该主题
回帖:3个,阅读:94 [上一页] [1] [下一页]
* 帖子主题:

台达VFD-M 3.7KW变频器 上电有时报警 CF3 LU

分享到
64
wang3953095
文章数:5
年度积分:64
历史总积分:64
注册时间:2019/12/10
发站内信
发表于:2020/11/19 14:39:27
#0楼
测量主板5V  有的  但是10V 没有。更换过新的电流传感器上电一开始报警CF3      现在上电报警LU  在下新手有没有师傅指点一下,十分感谢。
5750
chi1225
文章数:1750
年度积分:1295
历史总积分:5750
注册时间:2014/7/31
发站内信
发表于:2020/11/19 14:41:53
#1楼
这报警代码是什么问题,说明书里应该都有;不行就打电话问客服。。
搞野心事业总是有风险的,当无路可退时,最好的作法是想办法前进~~
64
wang3953095
文章数:5
年度积分:64
历史总积分:64
注册时间:2019/12/10
发站内信
发表于:2020/11/19 14:48:22
#2楼
我是新手朋友给我的一台变频器让我试着修一下,发现自己还没入门。看着电路板无从下手。
此帖发自手机工控论坛
3192
gemwisdom
文章数:275
年度积分:823
历史总积分:3192
注册时间:2014/7/28
发站内信
发表于:2020/11/19 17:05:27
#3楼
LU欠压,换个主板试试看吧